مشكلة قياس مستوى السائل في خزانات النفط الخام

2016-12-29View Original

Thread Content

يتم تركيب جهاز قياس مستوى السائل بالرادار في خزان النفط الخام على أنابيب الإرسال الموجودة في الخزان. وعندما يبرد الجو، يترسب الرواسب على أنابيب الإرسال، مما يسبب ظهور إشارات مزعجة. ويجب تنظيف هذه الأنابيب باستخدام الماء المغلي كل مرة حتى يعمل الجهاز بشكل طبيعي. هل لدى أحدكم حلول؟
Reply #22016-12-30
جرب استخدام الماء الساخن للتدفئة عندما تكون درجة الحرارة منخفضة
Reply #32016-12-30
المدمج ليس سهلاً، يجب استبدال المحرك الخادم
Reply #42016-12-30
تستخدم هذه المنشأة مرسلات مستوى السائل من نوع K-TEK ذات العوامات الخارجية في خزانات النفط الخام، بالإضافة إلى أنظمة التدفئة الكهربائية. وقد تعرضت للرياح والأمطار على مدار أكثر من عشر سنوات، دون أن تحدث أي مشاكل. للإطلاع فقط.
Reply #52017-01-12
الظروف التشغيلية المحددة، تحليل مفصل، مقياس مستوى السائل من النوع المثبت من الخارج
Reply #62017-01-12
يحتوي جهاز قياس المستوى بالرادار على وظيفة تصفية، يمكنها التخلص من الإشارات المزعجة الناتجة عن انعكاس الضوء عن الجدران الداخلية. جربوا رؤية النتيجة.
Reply #72017-01-12
إذا كان الترسب شديدًا، يبدو أن خاصية التصفية لا تستطيع التخلص منه
Reply #82017-01-12
دعني أشرح لك الأمر هكذا: استخدام جهاز قياس مستوى السائل بالرادار المثبت على خزانات القمة العائمة هو في الأساس فكرة سيئة. 1. التعديل: استبداله بجهاز قياس مستوى السائل باستخدام كابلات الإرسال، لكن قد لا تتوفر ظروف التركيب المناسبة. ٢. التدمير المباشر: يتم استخدام مقياس المستوى ذو شريط الكود الضوئي، وهو بحاجة إلى صيانة شبه منعدمة، لأنه متصل بالقارب العائم...
Reply #92017-01-12
لم أواجه هذا الوضع من قبل، فإشارة الرد تصبح ضعيفة. جرب تقليل مستوى التصفية
Reply #102017-01-15
جميع خزانات النفط الخام لدينا مزودة برادار، ولم تحدث مثل هذه الحالة من قبل. يجب أن يكون هناك عزل حراري للخزانات، وبذلك لن تكون هناك مشكلة. يمكن استخدام فلترة الإشارات بواسطة الرادار لإزالة الضوضاء على الجهاز الرئيسي، جرب ذلك.
Reply #112017-01-19
قد يتأثر الرادار ببخار البلورات وما شابه، ويمكن استخدام الموصلية الراديوية كبديل، كما يمكن أخذ التمدد المغناطيسي في الاعتبار حسب ظروف التشغيل

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.