Thread Content
Der Qibō-Flussmesser hat Eingangssignale im Format 4-20 mA. Diese Signale werden auf zwei Weisen weitergeleitet: Einerseits an das Datenerfassungssystem, andererseits an das DCS-System. Die Ausgänge des Isolators liefern jedoch nicht immer Signale im Format 4-20 mA. Was könnte der Grund dafür sein? Auch nach dem Austausch des neuen 24-V-Stromisolators ist es noch immer so. Wird auch auf der DCS-Seite 24 V bereitgestellt? Bitte analysiert das
Zuerst muss sichergestellt werden, dass die Verbindungen richtig hergestellt sind. Anschließend wird geprüft, wie groß die Abweichung ist – ob sie im zulässigen Bereich liegt. Wenn die Abweichung über dem zulässigen Wert liegt, muss das Gerät mit Standardmessinstrumenten kalibriert werden. Bei Geräten, die nicht kalibriert werden können (z. B. Trennvorrichtungen), muss dieses ersetzt werden.
Einer mit 9,2 mA, einer mit 9 mA
Kann auch ein Isolator kalibriert werden? Es sollte wohl die billigste Variante sein. Ich gehe heute vor Ort hin
Zuerst wird der tatsächliche Ausgangsstromwert des Strömungsmessers getestet. Falls es auf der DCS-Seite einen Fehler gibt und dieser konstant ist, kann er in der Konfiguration korrigiert werden
Ein Fehler von 0,2 mA ist nicht allzu groß. Wenn es sich um eine aktive DCS-Anlage handelt, wird der Fehler noch größer sein. Es wird empfohlen, zu überprüfen, ob die Konfigurationskarten der DCS-Anlage aktiv oder inaktiv sind, und anschließend den Isolator justieren
Es gibt einige Isolatoren, die einstellbar sind – man kann mit einem Schraubendreher eine Schraube anpassen oder mit einem Handbediener regulieren. Ich denke, 0,1 ist in Ordnung, aber 0,2 ist wirklich etwas zu viel.
Die Ausgangsseite des Signalisolators für direkte Messungen sollte nichts mit dem DCS zu tun haben
Liegt der Fehler im zulässigen Bereich? :o
Es lässt sich nicht einstellen. Ich habe mir ein neues Exemplar angeschaut – es hat nicht einmal einen Knopf. Doch der Ausgangswert war in Ordnung. Früher hatte jemand ein neues Exemplar eingebaut, doch es gab immer noch Abweichungen. Ich verstehe das nicht
Ja, es muss kalibriert werden – der Mechanismus ist ähnlich wie bei einem Sender...
Kauft lieber eines von Phoenix – bei Produkten ausländischer Herkunft gibt es schließlich Abweichungen: lol
Tatsächlich müssen nicht nur die Isolatoren überprüft werden, sondern auch die Datenerfassungsgeräte sowie die Eingangskarten des DCS – vorausgesetzt, sie lassen sich kalibrieren. Auch ihre A/D-Wandlerröhren weisen Fehler auf. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Anzeigen der Datenerfassungsgeräte und des DCS weitgehend übereinstimmen; Natürlich muss man über die Genauigkeit gar nicht sprechen – sie ist vollständig gewährleistet.