Welche spezifischen Anforderungen gibt es an die Dimensionierung des Puffergasbehälters? Wie funktioniert die Begrenzung der Auf- und Abfahrtsgeschwindigkeit des Gasspeichers?
Basierend auf dem normalen Gasausstoß Ihres Geräts legen Sie die Gesamtmenge fest, die innerhalb einer bestimmten Zeit zurückgewonnen werden kann, und rüsten es außerdem mit einem Kompressor zur Rückgewinnung des Gases aus. Wenn unter normalen Bedingungen nur wenig recycelbarer Gas ausgestoßen wird, kann der zugehörige Gasspeicher entsprechend kleiner dimensioniert werden. Wenn das Gerät ungewöhnlich viel Emissionen abgibt, muss der Gasspeicher geschlossen werden. Was das Prinzip zur Steuerung der Auf- und Abfahrtsgeschwindigkeit des Gasbehälters angeht, so unterscheidet es sich je nach Konstruktion des Gasbehälters etwas.
Ich weiß nicht, zu welcher Einheit der Verfasser gehört. Bei Sinopec gibt es eine Mitteilung zur „Leitlinie für die sichere Betriebsführung von Raffinerietorchen“, in der Vorschriften bezüglich der Auswahl der Kapazität der Gasbehälter festgelegt sind. 3.8.2 Die Auswahl der Kapazität des Gasspeichers sollte anhand der Gesamtmenge an brennbaren Gasen festgelegt werden, die im Normalbetrieb in das System eingeleitet werden. Wenn die Gesammenmenge 5000 Nm³/h oder mehr beträgt, sind Gaspuffer mit einem Fassungsvermögen von 20.000 bis 30.000 Kubikmetern geeignet. 4.6.2: Die Auf- und Abfahrtsgeschwindigkeit der Gaspuffer darf nicht zu hoch sein. Bei Gaspuffern mit einem Volumen von 20.000 Kubikmetern sollte die Geschwindigkeit bei maximal zwei Metern pro Minute liegen.