सभी विशेषज्ञों का धन्यवाद। वर्तमान में एक परियोजना में ऐसी आवश्यकता है कि DCS सिस्टम में आने वाले सभी संकेतों को आइसोलेटर के द्वारा अलग किया जाए। ऐसी स्थिति में, साइट से आने वाले थर्मोकपल एवं थर्मोरेजिस्टर संकेतों को 1:1 अनुपात में ही आइसोलेट किया जाए, या फिर इन संकेतों को इनपुट करने के बाद उन्हें 4-20mA रूप में ही आउटपुट किया जाए? कौन-सा तरीका बेहतर होगा?
Reply #22016-06-20
चूँकि अनुरोध किया गया है, इसलिए उसी अनुसार कार्य करना होगा; वरना बाद में परेशानी होगी। थर्मोकपल के थर्मल प्रतिरोध के लिए, आइसोलेटेड तापमान-परिवर्तन सुरक्षा गेट का उपयोग किया जा सकता है
Reply #32016-06-20
ये सब ठीक है, कोई विशेष नियम नहीं है। लेकिन हम तो कम से कम नियंत्रण एवं लॉकिंग प्रणालियों का उपयोग करने के आदी हैं। सिस्टम को 4-20mA सिग्नल ही प्राप्त होता है; अर्थात् फील्ड में तापमान परिवर्तनों को मापने हेतु, या तापमान-रूपांतरण सुविधा वाले सुरक्षा उपकरणों का ही उपयोग किया जाता है। इसलिए, यदि सब कुछ एक ही तरह से प्रबंधित किया जाए, तो सभी तापमान संबंधी सिग्नलों को भी 4-20mA सिग्नल के रूप में ही भेजा जा सकता है। बेशक, mV या RTD के रूप में भी सिग्नल भेजना संभव है; सिस्टम के रिसीविंग भाग के लिए तो यह कोई समस्या ही नहीं है।
Reply #42016-06-20
सिग्नलों को अलग करने हेतु तापमान-परिवर्तन का उपयोग आवश्यक है; अन्यथा सिग्नल सीधे DCS में पहुँच जाएँगे…
Reply #52016-06-21
मेरे विचार से, सब कुछ 4–20 मेगा एम्पीयर में ही बदल देना चाहिए। ऐसा करने पर कार्डों की केवल दो ही श्रेणियाँ रह जाएँगी – एक तो 4–20 मेगा एम्पीयर वाले एनालॉग सिग्नल वाले कार्ड, और दूसरे स्विचिंग सिग्नल वाले कार्ड। अगर कोई कार्ड खराब हो जाए, तो उसकी जगह तुरंत आपातकालीन कार्ड लगा दिया जा सकता है; इसलिए किसी उपयुक्त कार्ड/पोर्ट की कमी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
Reply #62016-06-21
थर्मोकपल एवं थर्मिस्टर से प्राप्त संकेतों में, रूपांतरण प्रक्रिया के दौरान होने वाली सटीकता-हानि से बचने हेतु, हम आमतौर पर आइसोलेटर का उपयोग नहीं करते; बल्कि संकेतों को सीधे DCS में ही भेज दिया जाता है।
Reply #72016-06-21
इंसुलेटर का उपयोग करने से कुछ फायदे एवं नुकसान होते हैं, लेकिन समग्र रूप से देखा जाए तो इसके फायदे ही अधिक हैं। इंसुलेटर के बिना, कार्ड संबंधी घटकों, पूरे कार्ड को नुकसान पहुँच सकता है; यहाँ तक कि और भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसमें तो सीखने लायक बातें हैं।
Reply #82016-06-21
हम भी कुछ चीजों का त्याग करते हैं; ऊँचाई पर स्थित टावरों/संरचनाओं में आमतौर पर आइसोलेटर लगाए जाते हैं। जबकि इनडोर स्थानों, रिएक्शन टैंकों, जमीन पर, या कम ऊँचाई पर स्थित, उच्च सटीकता की आवश्यकता वाले स्थानों में सीधे DCS का उपयोग किया जाता है। कार्डों के लिए भी आइसोलेटरों का ही उपयोग किया जाता है।
Reply #92016-06-22
दूसरा विकल्प ही चुनें। 4-20mA में रूपांतरण करना ही सबसे अच्छा होगा। ऐसा करने से, DCS कार्डों की कीमत, थर्मल रेजिस्टेंस/थर्मोकपल इनपुट वाले कार्डों की तुलना में कम हो जाएगी।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.