कंपनी के वॉर्टेक्स फ्लो मीटर में, कंट्रोल रूम में केवल तात्कालिक प्रवाह दर ही दिखाई देती है; कुल प्रवाह दर, दबाव एवं तापमान आदि की जानकारी नहीं मिलती। पता नहीं, क्या मीटर में कोई समस्या है।
लगता है कि आपकी बातें बहुत अस्पष्ट हैं। क्या वह फ्लो मीटर ऑन-साइट तापमान/दबाव संशोधन की सुविधा रखता है? क्या डेटा को मुख्य कंट्रोलर तक पहुँचाने हेतु कोई एकत्रीकरण उपकरण भी इस्तेमाल किया जा रहा है? यदि ऐसा है, तो संभवतः ऑन-साइट एकत्रीकरण उपकरण में बिजली की कमी के कारण ही तापमान/दबाव संबंधी आंकड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस समस्या को धीरे-धीरे दूर किया जा सकता है – पहले बाहरी उपकरणों पर आंकड़े दिख रहे हैं या नहीं, इसकी जाँच करें। यदि आंकड़े सही ढंग से दिख रहे हैं, तो कंट्रोलर यूनिट की कार्यप्रणाली की जाँच करें, फिर कॉन्फ़िगरेशन संबंधी जाँच करें! इसी तरीके से ही समस्या का पता लिया जा सकता है।
उम्म, कल जाँच करके देख लूँगा।
यह भी संभव है कि तापमान एवं दबाव की जानकारी केवल अक्यूमुलेटर में ही जाए, और DCS में न जाए। तापमान एवं दबाव संबंधी सुधार, DCS द्वारा किया जाता है या सीधे मौके पर ही? यदि यह DCS द्वारा ही किया जाता है, तो शायद यह चैनल या केबल से संबंधित समस्या हो। लेकिन यदि यह कैल्कुलेटर द्वारा ही किया जाता है, तो… DCS में कुछ भी न दिखना तो सामान्य ही है, ना?
डेटा संचार की विधि के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि कारण क्या है। दरअसल, सिग्नल अचानक ही गायब हो गया। या फिर, आपको तो शुरू से ही इसका पता ही नहीं चला। आम तौर पर, सिग्नल वॉर्टेक्स स्ट्रीट के माध्यम से केवल क्षणिक प्रवाह ही होगा। बेशक, यदि कोई विशेष आवश्यकताएँ हैं, तो अन्य डेटा भी अपलोड किए जा सकते हैं।
आम तौर पर, सामान्य निर्माताओं द्वारा उत्पन्न किए गए वॉर्टेक्स स्ट्रीट सेंसरों से प्राप्त संकेत, वास्तविक प्रवाह दर संबंधी होते हैं; इनमें तापमान एवं दबाव संबंधी संकेत शामिल नहीं होते। तापमान एवं दबाव संबंधी जानकारी के लिए प्रेशर ट्रांसमीटर एवं थर्मामीटर से ही संकेत प्राप्त किए जाते हैं। संचित प्रवाह दर की गणना DCS सिस्टम द्वारा तात्कालिक प्रवाह दर के आधार पर की जाती है।
लेकिन कुछ तो संभव है; यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन-से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का उपयो