क्या यहाँ कोई सीमेंस PLC में माहिर व्यक्ति है?

2016-12-19View Original

Thread Content

मुझे PID-रहित, स्वचालित रूप से स्विच होने वाला कोई उदाहरण या फंक्शन ब्लॉक चाहिए। मैंने खुद ऐसा बनाने की कोशिश की, लेकिन परिणाम अच्छे नहीं रहे।
Reply #22016-12-19
बता दूँ कि मैंने इसे FB41 नामक पदार्थ का उपयोग करके बनाया है।
Reply #32016-12-19
बैकग्राउंड डेटा ब्लॉक को एक स्विच माना जाता है; दृश्य में मौजूद दो बटनों को क्रमशः 1 एवं 0 पर सेट करके ही हाथ से ऑपरेट करना या स्वचालित मोड में कार्य करना संभ डिफ़ॉल्ट रूप से, बिना किसी सहायक प्रोग्राम के “ऑटो” मोड में जाने पर मान 0 से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। मुझे ऐसा ही चाहिए, जैसे DCS में होता है – यानी वर्तमान मैनुअल आउटपुट मान के आसपास से ही मान बदलना चाहिए।
Reply #42016-12-20
FB41 में पहले से ही मैनुअल से ऑटोमैटिक मोड में बिना किसी रुकावट के स्विच करने की सुविधा है; आपको बस ऑटोमैटिक मोड को मैनुअल मोड में बदलना है। MAN_VAL पिन के लिए “abc” नामक एक वेरिएबल परिभाषित करें। ऐसा करने पर, FB41 का आउटपुट “move” सीधे “abc” में ही जाएगा।
Reply #52016-12-20
मूल पोस्टर, “बिना किसी व्यवधान के स्विचिंग” का अर्थ है – जब मैनुअल मोड से ऑटोमेटिक मोड में स्विच किया जाता है, तो SP मान = वर्तमान PV मान होता है। ऐसे ही मानों के हस्तांतरण को ही “बिना किसी व्यवधान के स्विचिंग” कहा जाता है।
Reply #62016-12-21
PID नियंत्रण में, आमतौर पर पहले मैनुअल रूप से ही समायोजन किया जाता है, ताकि वांछित PV मान प्राप्त हो सके। इसके बाद ही इसे ऑटोमेटिक मोड में स्विच किया जाता है। मैनुअल मोड में, जब तक SP मान PV मान का अनुसरण करता रहता है, तब तक सब कुछ ठीक रहता है। ऑटोमेटिक मोड में स्विच होने के बाद भी कोई व्यवधान नहीं आता।
Reply #72016-12-21
वास्तविक उपयोग में, चाहे मैनुअल रूप से कितना भी मान दिया गया हो, जब इसे ऑटो मोड में बदला जाता है, तो यह 0% से ही धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि मेरे वाल्व को मैनुअल रूप से 50% तक खोला गया है, जो कि प्रक्रिया की आवश्यकताओं के अनुरूप है, तो ऑटो मोड में इसे 50% से ही समायोजित नहीं किया जा सकता; बल्कि इसे 0% से ही समायोजित करना होता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि DCS की तरह 50% से ही समायोजन कैसे किया जा सकता है।
Reply #82016-12-21
इन सवालों के जवाब पाने हेतु, सीमेंस टेक्नोलॉजी फोरम पर पूछना बेहतर होगा; यहाँ PLC के बारे में जानकार लोग बहुत कम हैं।
Reply #92016-12-21
इन सवालों के जवाब पाने हेतु, सीमेंस टेक्नोलॉजी फोरम पर पूछना बेहतर होगा; यहाँ PLC के बारे में जानकार लोग बहुत कम हैं।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.