Thread Content
Mohon penjelasannya. Di pabrik baru perusahaan ini, terdapat kabel masuk berkekuatan 10 KV. Ada dua ruang distribusi listrik (yang masing-masing memiliki sistem tegangan tinggi dan rendah), dan di setiap ruang tersebut terdapat dua buah transformator/ satu mesin berkekuatan tinggi. Di mana sebaiknya panel koneksi utama dipasang?
Busbar utama kami terletak di setiap ruang distribusi daya. Busbar utama ini menghubungkan dua transformator yang ada di dalam ruang distribusi tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan pasokan listrik yang stabil. Jika salah satu transformator rusak, maka busbar utama dapat digunakan untuk menyuplai daya bagi peralatan-peralatan yang membutuhkan pasokan listrik secara terus-menerus
Harus dipasang busbar pada sisi tegangan tinggi dan sisi tegangan rendah, atau hanya pada sisi tegangan rendah saja?
Kita hanya menambahkan busbar di sisi bertekanan rendah saja
Tambahkan panel koneksi utama di sisi panel tegangan tinggi. Letakkan panel koneksi utama tersebut di salah satu ruang distribusi daya. Bagian atas panel koneksi utama dihubungkan menggunakan kabel tembaga, sedangkan bagian bawahnya dihubungkan menggunakan kabel (hal ini tergantung pada beban listrik di ruang distribusi daya tersebut). Selain itu, di sisi tegangan tinggi dari ruang distribusi daya yang lain diperlukan panel isolasi koneksi utama. Kabel yang datang tersebut terhubung ke bagian bawah kotak isolasi busbar. Lalu, seberapa jauh jarak antara kedua ruang distribusi listrik tersebut? Pasti pihak perusahaan desain yang akan menentukannya