Thread Content
Apa masalahnya dengan posisier katup yang mengalami “ “Sesak napas”?
Umumnya disebabkan oleh kebocoran udara, terutama kebocoran yang ringan. Kebocoran semacam ini sama sekali tidak dapat dirasakan. Jika posisi katup biasanya sangat kecil sehingga pengendalian aliran berlangsung dengan tepat, maka kebocoran kecil pada posisioner dapat dengan mudah menyebabkan fluktuasi posisi katup, yang pada gilirannya akan menyebabkan fluktuasi aliran dan mengakibatkan ketidakstabilan dalam proses produksi. . . . .
Para pengguna laut yang terhormat, saya juga pernah mengalami situasi serupa dalam pekerjaan pemeliharaan saya. Apa saja solusi lain selain mengganti posisioner?
Postingan ini terakhir diedit oleh changshu2008 pada tanggal 26-12-2016 pukul 14:03. Gejala surge pada posisi katup dapat disebabkan oleh berbagai hal: Kemungkinan pertama adalah ruang udara pada aktuator terlalu kecil, sehingga sensitivitas posisiator menjadi terlalu tinggi, yang menyebabkan terjadinya surge. Karena perubahan sinyal, tekanan udara yang dihasilkan oleh posisioner **melebihi tekanan yang diperlukan, sehingga menyebabkan posisioner kembali ke posisi semula ; Pemulihan aliran udara kembali segera menurunkan tekanan atau mengembalikannya ke nol, sehingga menyebabkan proses pengeluaran yang berulang-ulang tanpa henti. Solusinya: Ganti pegas umpan balik pada posisiator, dan tambahkan katup pengatur aliran di saluran keluar posisiator menuju aktuator, agar kecepatan aliran gas dapat dikendalikan. Kemungkinan kedua, batang umpan baliknya tidak terpasang dengan baik, sehingga ada komponen yang dapat bergerak. Solusinya: Pasang kembali batang umpan balik, kencangkan komponen penghubungnya. Kemungkinan ketiga, adanya kebocoran udara di ruang gas aktuator. Solusinya: Ganti komponen pelindungnya, atau membran ruang udara tersebut. Kemungkinan keempat, adanya aliran udara di dalam rangkaian penguat lokator. Solusinya: Ganti amplifier, atau ganti komponen pengedapnya. Kemungkinan kelima, ada benda asing di nozzle lokator, sehingga kontrol pelepasan udara dalam saluran udara menjadi tidak lancar. Cara mengatasinya: Bersihkan nozel, hilangkan benda asing. Informasi di atas berkaitan dengan penyebab-penyebab kemungkinan terjadinya flapping pada posisier katup mekanis, serta cara-cara untuk mengatasinya. Untuk penyebab gejala surging pada posisiator katup cerdas, ada kemungkinan pertama, yaitu masalah pada pengaturan awal. Anda dapat merujuk pada petunjuk penggunaan dari produsen terkait untuk menyelesaikannya!