先輩の皆様にお伺いします。加圧容器に取り付けられているレーダ式液面計について、上司が隔離弁を取り付けるように言っています。以前のレーダーはすべてフランジで直接取り付けられていましたが、隔離弁付きのものはどうやって取り付けるのでしょうか?レーダーのラッパ口はバルブを通るのですか?通過すれば、バルブは閉じられなくなるのではないですか?通過しなければ、それは装置のフランジにさらに長さが追加されることになり、ラッパ口が装置内に入らず、測定できなくなるのではないでしょうか?導波レーダーは、もっと持って行けないよね
Reply #22015-07-31
ラッパ口は延長管内に取り付けられ、ボールバルブは延長管の下に取り付けられる
Reply #32015-07-31
上の意見に同意します。通常はこのように取り付けます。
Reply #42015-07-31
つまり、タンクの上部から配管口のフランジまでに配管口が突き出た距離があり、その配管口のフランジからさらに上にボールバルブがあり、それより上がラッパ口になっているということです。通常はスピーカーの開口部をできるだけ機器の中に入れるべきですよね。そうするとスピーカーの開口部が機器から離れてしまい、測定結果が不正確になってしまうのではないでしょうか?
Reply #52015-07-31
学んだ。こんな装い方もあるんだ。
Reply #62015-08-02
加圧容器とは、球形タンクのことですか?球タンクの場合は、サーボ式水位計に操作管を組み合わせることをお勧めします。サーボ式水位計の下部にある鋼球は上下に伸縮可能で、ボールバルブを取り付けることができます。レーダー式液面計でボールバルブを搭載しているものの場合、測定可能な範囲やラッパ部の口径、取り付け管の口径といったパラメータを教えていただかないと判断できません
Reply #72015-08-03
老猪、一般的にはDN80-DN150
Reply #82015-08-03
一般的にボールバルブはサーボのために取り付けられるが、レーダーの場合、アンテナのビーム角度が十分に小さくない限り、ノズル+ボールバルブの部分が長すぎて、レーダーの前方で多くのエネルギーが消費されてしまう。誘電率が測定できる媒体ならまだ大丈夫ですが、低ければ危険かもしれません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.