循環水場の充填材が崩れた、どう対処すればいい?

2015-08-03View Original

Thread Content

山東製油所の一次循環水場の充填材部分が崩壊し、底部から剥がれ落ちており、その範囲は徐々に拡大している。循環水中のスケールが多く充填材に付着しており、冷却塔の支柱や剥がれ落ちた充填材、ファンなどには約0.3~1.2センチメートルの厚さのスケール層が付着している。もし底部を補強するなら、どのような材料が最適だろうか?新しい型の冷却塔はありますか?冷却効果はどうですか?:ハンドシェイク
Reply #22015-08-03
補強は絶対にダメだ。スケールがこれほどひどいと、冷却効果は確実に悪くなる。交換するしかなく、一方で再選定を行い、もう一方で水を処理する。
Reply #32015-08-03
新型の冷却塔?。。はい、密閉型冷却の効果は良いです。。
Reply #42015-08-18
その話を聞くと、あなたの循環水の品質はかなり悪いようですね。私たちの装置では元々補水の硬度を500に設定していましたが、技術改良によって75まで下げました。根本的な問題を解決した方がいいでしょう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.