HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

圧力変送器の表示値とDCSの表示値が一致しない、理由は何ですか?

2015-08-04View Original

Thread Content

現場の圧力変換器の表示値とDCSの表示値が一致しないのですが、設定自体には問題はありません。圧力変換器とDCSの測定範囲はどちらも0~2.5MPaで同じです。これまでは現場の圧力変換器とDCSの表示値は一致していましたが、最近になってこのような状況が発生しました。皆様のご助力をお願いします。
Reply #22015-08-04
現地と遠隔が一致しない、私も何件か遭遇した、逆転してしまった
Reply #32015-08-04
どれくらい違うの?現場トランスミッターの表示計器が正確でない、DCSカード、中間のケーブル線、一つずつチェックしていきましょう。
Reply #42015-08-05
確認しやすいですね。マルチメーターを使ってトランスミッターの出力電流を測定し、それに基づいてどの程度の圧力値が表示されるべきかを換算してみましょう。表示が正しくない場合、問題はそこにあるということになります。
Reply #52015-08-05
電流を測ってみてください。見てみると、DCSも見出しと一致している。それで、システムの問題か表示の問題かを大まかに判断できます。また、現場の圧力計を使って、トランスミッターが正しく表示されているかを確認します。
Reply #62015-08-05
私もこのような状況に何度か遭遇しましたが、ほとんどが現場の送信機の問題でした。DCSの電流信号が正しいことを保証できれば、それは現場トランスミッタの問題です。もちろん、セーフガードの問題かもしれません。段階的に調査できます。
Reply #72015-08-05
測定範囲とカードには問題がないので、トランスミッターの問題です
Reply #82015-08-05
設定に問題がなければ、トランスミッタの供給電圧やトランスミッタ側の出力電流を室内での電流と比較し、ケーブルに断線や接地不良がないかを確認します。
Reply #92015-08-05
それぞれいくつ表示されるのでしょうか?測定範囲の上限または下限を超えましたか? トランスミッターの信号線1本を外し、マルチメーターを接続して電流を測定し、DCSと計器の表示のどちらと一致するか確認してみてください
Reply #102015-08-05
もう一つ質問があります。3051型の差圧計で、2線式を使用して接続し、電圧を測定すると約5Vしか出ません。画面には数字がフル表示されますが、端子を外すと再び24Vに戻ります。これでトランスミッターのエラーコードを判断できますか?どう解決すればいいのでしょうか?
Reply #112015-08-05
まずはマルチメーターを使ってメーターヘッドの出力電流値を測定し、換算してみます。メーターヘッドの表示に問題がなければ、次にアナログ量モジュール側に値が入力されているか確認します。アナログ量モジュールのチャネルに問題がある可能性もあるので、別のチャネルで試してみて、プログラムも確認しましょう。数日前に私たちが遭遇した問題の結果、PLCのモジュールチャネルが壊れてしまい、交換すると解決しました~
Reply #122015-08-05
松開端子での測定値は24Vで、制御室の盤から現場の測定端までの電力供給に問題がないことを示しています。 トランスミッターを接続して測定すると24V未満になりますが、5Vのように極端に低くはなりません。 ヘッダー画面は文字化けが表示されているのですか?前のカバーを開けて、ディスプレイを取り外してから再び取り付けてみてください。それでもダメなら、もうどうしようもありません。 あなたの説明によると、基本的にはトランスミッターの問題ですね。ともかく私には修理できませんので、上司に部品の交換や工場への返送を依頼するか、上司に判断してもらいます。
Reply #132015-08-05
別の電源に変えて試してみることをお勧めします。つまり、他のポイントの計器が正常に動作するような電源を使い、そのポイントに接続して試してみてください。 可能であれば、電源モジュールを使って試してみてもいいです。 基本的に、あなたの場合はハードウェアの故障です。 たぶん、これは裏蓋の端子が壊れているんだと思います。 よければ、良い端子に交換して試してみるか、あるいは端子を外してそのまま電源に接続して、直るかどうか試してみてください。 えっと、もし試してみたら、結果を教えてもらえますか?ありがとうね
Reply #142015-08-05
一、現場に表示されている数値が正常な値か確認し、最大値や最小値ではないか、その他の故障コードの表示がないかなどをチェックする; 二、以前は問題なく使えていたとしても、現在でも設定に問題がある可能性は排除できない。計器やDCSの測定範囲の設定が同じかどうかを確認することが非常に重要だ。設定に問題がないと断定する前に必ず確認しなければならない。現場の作業員の中には、全く確認せずに済ませてしまう人も多く、技術者が現場に行ってみると、多くの場合設定上の問題であることが判明する。このような問題は数多く存在する。信号発生器を使って回線をテストし、設定が同じか確認してみてください。なぜなら、このような現象のほとんどは設定上の問題だからです; 三、上記の2点に問題がなければ、計器が出力する電流の値を測定してみましょう。もちろん、できれば高精度な電流計を使用するのが望ましいです。電流計で測定された値と、計器が出力する値が同じかどうかを確認します。もし異なる場合、475には電流を校正する機能があるので、十分に正確な測定値が得られるようにしてください; また、カードを挿入する前に電流を測定して、カードの変換精度の問題を除外することもできます。
Reply #152015-08-06
午前中に再び点検したところ、計器室の配電盤内の端子で、正極と負極が逆に接続されていることがわかりました! 再接続したら、計器がすぐに画面が真っ黒になり、電流も流れなくなった。電圧は正常だったので、計器を交換するしかないね:L
Reply #162015-08-06
接続されている電圧が過大であったり、雷撃が起きた可能性はありますか。 もちろん、ご希望であれば、上で説明した方法で試してみても構いません。接続端子を変えたり、端子を外して直接接続してみるのも良いでしょう。
Reply #172015-08-06
以前も、中央制御装置の値と現場の送信器の値が一致しないことがあり、最終的に電流を調べたところ、中央制御装置の測定範囲の単位設定が間違っていたことがわかりました。設定がすべて正しく、電流信号も一致している場合、コントロールカードのセーフガードに問題があるのでしょうか。うちの工場では最近、現場の送信機に水が入り、接地が絶縁されていなかったため、中央制御室のモニター上でそのカード上にある5つの計器すべてが異常を示し、現場の数値と一致しなくなりました。最終的にはカード自体に問題があることが判明し、交換したら正常に戻りました
Reply #182015-08-06
少し前に同じ問題が発生しましたが、最終的にはケーブルの問題でした。現場の計器で測定した電流値は同じで、DCSカードで測定した電流値もDCSの表示と一致していました。最終的に、雨が降るたびにこの問題が発生し、天気が良くなると何も起こらないことがわかりました。単に測定範囲が一致しているか、DCSカード、ケーブル、現場変換器のことです。もう一つ、簡単な判断方法があります。もし隣に別の圧力変換器があれば、現場の配線を逆にしてみるといいでしょう。
Reply #192015-08-06
電流を測定し、どの程度の値になるべきかを確認します。計器の表示が正しくない場合は、計器自体に問題があるということです。DCSの表示も正しくない場合は、配線を確認してみましょう
Reply #202015-08-07
送信機の出力電流が正確でなくなっている可能性があります。 HART計器にはすべて電流出力の校正機能が内蔵されており、電流にわずかな偏差があっても自動的に校正できるため、工場に戻す必要はありません。 HART計器の場合は、HARTハンドヘルダーと5.5桁電流計を使用して、トランスミッタの出力を正確に校正できます。 ワイヤレスHARTハンドヘルドは内蔵のループチェッカーを備えており、外部の5.5桁電流計は不要です。Fluke 709Hのように、HARTメニューを使って直接計器の出力電流を校正できます。
Reply #212015-08-08
圧力モジュールを使ってチェックし、問題がどこにあるか見てみましょう。トランスミッターの故障確率はやや高くなります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.