「自己保護を有効にした後は、すぐにローカル制御に変更し、その後自己保護スイッチをリセットする必要がある」という理解はどうですか?

2015-08-03View Original

Thread Content

「自己保護を有効にした後は、すぐにローカル制御に変更し、その後自己保護スイッチをリセットする必要がある」という理解はどうですか? 今日学ぼう*「飛行接触分解装置の技術的な質問と回答」には、供給自己保護弁についての説明があります。:自己保護を有効にした後は、直ちにローカル制御に変更し、自己保護スイッチをリセットする必要があります。この文をどう理解するか教えてください。ありがとう。
Reply #22015-08-03
私はこのように理解しています。 DCS 制御プログラムでは、送り自己保護弁が動作すると連動して自動制御からローカル制御に切り替わります(DCS 操作画面に自己保護リセットスイッチを作成)。自己保護スイッチは、制御がローカル制御に変更されると自動的にリセットされます。
Reply #32015-08-03
“飼料自己保護弁が作動するとインターロックが作動し、自動制御からローカル制御に切り替わります。」 この文をどう理解しますか? “制御がローカル制御に変更されると、自己保護スイッチは自動的にリセットされます。」自己保護スイッチは自動的にリセットされないため、手動でリセットする必要があります。
Reply #42015-08-03
個人的には、自己保護は一部の調整弁のスイッチも含めた自動保護措置であると考えています。自己保護が連動した後は、手動で自己保護を操作し、その後自己保護をリセットすることで、人間の不適切な操作による再度の自己保護動作を防ぐことができます。
Reply #52015-08-03
供給自動保持弁には調整弁があり、霧化蒸気調整弁のみが最大に開き、原料ラインには自動保持弁が 2 つだけあります。フィード自己保護が開始されるとリセットされず、霧化蒸気調整弁をローカル制御に変更することはできません。
Reply #62015-08-03
自己防衛というのは今は基本的には使われていないので、ここでは基本的には外しております。ただし、安全性の観点から、使用する必要があります。実際に使用すると片側にズレが生じるなどの異常事態が発生することが懸念されます。
Reply #72015-08-03
はい、入荷する材料に対する自己保険は自動的には適用されません。ただし、フィード自己保護が手動で有効になっている場合があります。
Reply #82015-08-03
この投稿を最後に投稿したのは *aojiaoya0546 編集日 2015-8-3 18:30 「自己保護を有効にした後、すぐにローカル制御に変更し、その後自己保護スイッチをリセットする必要がある」はどう理解していますか? 連動自己保護機能 - 電磁弁への電源供給を遮断します。電磁弁の電源が失われると、自己保護弁が自動的に全開または全閉し、装置は安全な状態になります。; 今すぐコントロールしなければならない:調節弁を手動にし、弁位置を自己保護弁作動位置まで開閉し、調節弁開度の所定値を自己保護弁位置と一致させます。; 自己保護スイッチリセット:つまり、ソレノイドバルブに電力を送信すると、バルブ位置は DCS バルブ位置の指定値と一致します。; 要約すれば:自己保護が作動した後は、直ちにローカル制御に切り替え、自己保護スイッチをリセットする必要があります。目的は、緊急時にデバイスを安全な状態に保つことです。
Reply #92015-08-03
一般に、飼料自己保護機能を使用した後は、3 つのスライド バルブを手動で閉じる必要があります (ここでいくつかの小さな問題が発生したため、現場で手動で閉じることを強くお勧めします)。通常生産時に再生スライドバルブの開度が35%の場合、自己保護作動後に手動でONして出力を0にするのではなく、その場で強制的に手動で閉じます。その後、自己保護がリセットされた後、再生スライド バルブは、トラッキングの喪失により、通常は 35% 未満の特定の開度まで直接開きます。しかし、これはあなたが望んでいることではありません。必要なのは、触媒サイクルを確立するために少し開くことです。
Reply #102015-08-03
“「直ちに現地管理に切り替えるべきだ。」それは自己防衛とは何の関係もありません。たとえば、主な風の自己保護で事故蒸気を触媒します。自己保護インターロック後、手動弁が事故蒸気を停止し、現場処置が開始され、自己保護がリセットされます。
Reply #112015-08-03
直接的な関係はありませんが、間接的な関係はあります。これは、自己保護リセット後もバルブが安全な状態にあることを保証するためです。
Reply #122015-08-04
DCSはプログラムを作成すると、連動動作を行う際に制御モジュールに信号を出力し、自動的に手動プログラムに切り替わります。DCS 画面に自己保護用の手動リセット ボタンを作成すると、手動リセットの解決策を解決できます。
Reply #132015-08-04
私たちはあなたの言ったことを知っています。問題は、「自己保護が発動したら直ちにローカル制御に切り替え、その後自己保護をリセットすべきである」ということです。ローカル制御に変更する予定の制御弁はどれですか?自己保護弁は2位置弁のため、ローカル制御への変更はできません。
Reply #142015-08-04
2位置連動バルブのことではなく、コントロールバルブのことを言っているはずです! ただし、そうは言っても、一部の機器のインターロックバルブは、制御バルブとインターロックバルブの両方を備えています。
Reply #152015-08-04
この投稿の最終編集者は wt2008 で、2015 年 8 月 4 日 20:13 です。はい、飼料自己保護のインターロックにおいて、インターロック付きの唯一の制御弁は霧化蒸気制御弁です。自己保護リセット前に本バルブの制御信号を最大開度に与える必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.