電動バルブの故障

2015-08-04View Original

Thread Content

同社の江蘇蘭閥製Z型多回転バルブ用電動装置を水門(開閉弁屋外型)に使用しているところ、現在問題が発生しています。遠隔でバルブを閉じる際、閉じ方向のカムが閉止用ミクロスイッチに触れる前にバルブは動作を停止し、完全には閉じられず、閉止状態の出力も行われない。手動でバルブを閉じると、バルブが所定の位置まで閉じ、閉止用カムが閉止用微動スイッチに触れ、閉止状態が出力される。逆に、バルブを開ける際も同じ問題が発生する。閉じ方向の微動スイッチと開き方向の微動スイッチの役割は何ですか?これら2つのスイッチに不具合があるのではないかと思うのですが、ご教示ください
Reply #22015-08-05
微動スイッチはバルブ位置のフィードバック機能を果たし、つまりあなたが言うように閉止方向の微動スイッチが動作しなくても、位置信号には影響しません。同時にリミットスイッチでもあり、微動スイッチが作動してバルブの動作を停止させる
Reply #32015-08-05
スマート電動ヘッドは一般的にストロークを調整でき、手動で位置決めした後に設定すればよい
Reply #42015-08-05
電動バルブにはトルク保護もあり、その点まで閉じるとトルクが大きすぎて動きが鈍くなったと判断し、電動機が過負荷になって停止することがあります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.