Thread Content
Ø Modbus通信に関する事項 Modbusスレーブ命令は以下のアドレスをサポートします:000001 ~ 000128 は Q0.0 ~ Q15.7 にマッピングされたディスクリート出力、010001 ~ 010128 は I0.0 ~ I15.7 にマッピングされたディスクリート入力 030001 ~ 030032 は AIW0 ~ AIW62 にマッピングされたアナログ入力レジスタ 040001 ~ 04xxxx は保持レジスタMODBUS RTU 経由で V メモリにマッピングされ、DCS データにアクセスできるようになりました。:1. Modbus通信アドレス:102~ 通信ボーレート:96003. 検証なし:0 DCS 用 PLC の右側の port.0 通信ポートに接続します。 Ø 制御アドレステーブル 制御アドレステーブル アドレス制御項目 中間変数 MODBUS のアドレスと種類 制御値の範囲 備考 I0.0 周波数変換器運転信号 10001 周波数変換器は 30 秒間運転すると 0 になります。アラームとシャットダウン I0.1 周波数コンバータ故障信号 10002 周波数コンバータ動作後、1。アラームおよびシャットダウン I0.2 オイル ポンプ モータ電源信号 10003 オイル ポンプ動作後、0 アラームおよびシャットダウン I0.3 オイル ポンプ モータ動作コンタクタ信号 10004 オイル ポンプが動作中、0。アラームおよびシャットダウン I0.4 オイル ポンプ モータ過負荷信号100051 アラームとシャットダウン I0.5 オイル インジェクター モーター電源信号 10006 オイル インジェクターの動作は 0 アラームとシャットダウン I0.6 オイル インジェクター モーターの動作コンタクター信号 10007 オイル インジェクターの動作後、0 アラームとシャットダウン I0.7 オイラー モーター過負荷信号 100081 アラームとシャットダウン I1.0 冷却ファン電源信号 10009 冷却ファン動作中は 0 アラームとシャットダウン I1.1 冷却ファン動作中のコンタクタ信号 10010 冷却ファンは動作中、0 アラームとシャットダウン I1.2 冷却ファン過負荷信号 100111 アラームとシャットダウン I1.3 補助エンジン始動信号 10012file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps65A.tmp.png パルス信号(3秒以上) I1.4ホスト起動信号 10013file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps65B.tmp.png パルス信号(3秒以上) I1.5シャットダウン信号 10014file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps65C.tmp.png パルス信号(3秒以上) I1.6オイルヒーター信号 10015file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps65D.tmp.png パルス信号(3秒以上) I1.7~I2.7 未使用 Q0.0 オイルポンプ・オイルインジェクタ動作制御 000011 オイルポンプ・オイルインジェクタ動作 Q0.1 冷却ファン動作制御 000021 冷却ファン動作 Q0.2 上位動作制御 000031 上位動作 Q0.3 オイル加熱制御 000041 オイル加熱動作 Q0.4 インテークバルブ制御000051 入口空気圧バルブが開く Q0.5 第 1 レベルのドレンバルブ制御 000061 第 1 レベルのドレンバルブが開く Q0.6 第 2 レベルのドレンバルブ制御 000071 第 2 レベルのドレンバルブが開く Q0.7 第 3 レベルのドレンバルブ制御 000081 第 3 レベルのドレンバルブが開く Q1.0 シャットダウン表示 000091 シャットダウン表示 Q1.1 補助エンジン動作表示 000101補機作動表示 Q1.2 主機作動表示 000111 主機作動表示 Q1.3 オイル加熱表示 000121 オイル加熱表示 Q1.4 故障警報 000131 故障警報 Q1.5~Q1.7 未使用 AIW0 入口圧力 VD100040500 浮動小数点型ホスト運転後 P<2.5MPa0~6.0MPa4~20mA 警報し、ホストを停止運転後 4.5MPa<P 警報し停止 AIW2 一次排気圧力 VD100440502 浮動小数点タイプ 0~20MPa4~20mA 表示 AIW4 二次排気圧力 VD100840504 浮動小数点タイプ 0~30MPa4~20mA 表示 AIW6 三段排気圧力 VD101240506 浮動小数点タイプ25.5MPa<P0~30MPa4~20mA表示 AIW8計器風圧 VD 101640508 浮動小数点形 P<0.45MPa0~2.0MPa4~20mA警報及び停止 AIW10潤滑油圧力 VD102040510 浮動小数点形 ホスト遅延 動作後15秒 P<0.15MP0~1.0MPa4~20mA警報及びシャットダウン AIW12 潤滑油温度 VD102440512 浮動小数点タイプ T>70℃-50~100℃4~20mA 警報およびシャットダウン AIW14 一次排気温度 VD102840514 浮動小数点タイプ T>180℃-50~250℃ 4~20mA 警報およびシャットダウン AIW16 二次排気温度 VD103240516 浮動小数点タイプT>180℃-50~100℃ 4~20mA 警報停止 AIW18 レベル3Ⅰ 排気温度 VD103640518 浮動小数点型 T>180℃-50~100℃ 4~20mA 警報停止 機械 AIW20 三段Ⅱ排気温度 VD104040520 浮動小数点型 T>180℃-50~250℃ 4~20mAアラームおよびシャットダウン実行時間 (h) VD104440522 浮動小数点型表示
S7-300に接続して、1つを実行しました。 200 に接続すると簡単です。まず、200 をスレーブとして設定します。 DCSは既製の通信機能ブロックを備えています。直接電話するだけです。注記:200のデータは逆順です。バイトごとに分割してから再アセンブルする必要があります。
ありがとう。今日はできました。まだ試していません。機材が届いたら試してみます。