遠心ポンプの出口圧力は揚程に達しているが、電流は定格電流の80%に達していない

2015-08-04View Original

Thread Content

遠心ポンプの単体試運転時に、ポンプの出口圧力がすでに揚程に相当する圧力に達しているのに、モーターの電流は定格電流の80%にも達していません。これはどういうわけでしょうか?どのように調整すればいいですか?
Reply #22015-08-05
トラフィックは? これは選択するモーターのサイズに関係しています。
Reply #32015-08-05
モーターは一般的に余裕を持たせて選ばれ、通常は定格以下で動作します
Reply #42015-08-05
モーターの電流は定格電流の80%に余裕がない
Reply #52015-08-05
まずは流量を確認し、定格流量に達しているかどうかをチェックします; 次に、別の流量計を試してみてください。おそらく流量クランプの誤差でしょう; また、API 610によると、モーターの選定は一般的にポンプの軸入力動力よりも10%~125%大きくなります; それに、ポンプの実際の効率は、入札時に保証された効率よりも高くなる可能性があります; 最後に、入口圧力を確認してください。設計条件よりも少し高くないでしょうか? 最後に、単体試運転時に使用した媒体の密度は、実際のプロセス条件と一致していませんか? 可能性はたくさんありますが、出荷時の試験データと比較するのが最善です。
Reply #62015-08-05
モーターが大きすぎるのでしょう。このような大馬が小車を引く現象は多い
Reply #72015-08-06
ポンプの性能曲線が比較的平坦であれば、流量が変化しても出口圧力の変化はごくわずかです。そして、同じ圧力下では流量と出力は直接的な関係にある。流量が設計基準を満たしているかを確認します。また、ポンプの選定時には、モーターの過電流を避けるため、一般的に安全率として1~1.25倍の余裕をモーターに設けます。
Reply #82015-08-06
出口バルブは開いていないですよね?出口バルブを大きく開けてみてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.