タンクエリアの消火スプリンクラー配置

2015-08-07View Original

Thread Content

質問があります。PS30の消火スプリンクラーを支管に取り付ける場合、その支管の管径はどのくらいが適切でしょうか?PS30の消火水砲インターフェースはDN100です。流量が30L/sの場合、DN150の管を使用すべきですが、接続部はテーパー接続でしょうか?? みんな、手伝ってくれる?
Reply #22015-08-10
PS30消火砲の吐出量は108立方メートル/時で、DN150の配管で流量が2.6M/Sの場合は約165立方メートルです。消火用水の圧力は約0.8MPAで、これなら消火砲の吐出量を満たすことができます。消火砲にはエルボーを使用して接続し、配管の長さをできるだけ短くして抵抗を減らすようにしましょう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.