Thread Content
私たちは山間部にガソリンスタンドを持っています。数日前の雷雨の夜、雷雨により超音波流量計の信号送信テンプレートが焼けてしまいました。その他の現象:流量計には、キャビネット、24V 電源、および RS485 信号に接続された 2 セットのワイヤがあります。オンサイトの信号送信テンプレートは壊れていますが、計測モジュールは壊れておらず、引き続きサイトでカウントできます。現場でのRosemountの圧力変化や温度変化は問題ありません。;フローキャビネットには避雷モジュールがあります。フローコンピュータは正常で、雷保護モジュールも壊れていません。しかし、落雷中に流量計に24Vを供給するサーキットブレーカーが落ちた。雷により電圧調整システムの通信も遮断された。信号伝送ケーブルはキャビネット端でシールドおよびアースされており、キャビネットのアースも認定されています。工程エリアおよび避雷所の接地試験も合格しました。山間部では雷雨が多くなっているということでありますが、具体的にはどのような原因が考えられるのでしょうか、お伺いいたします。包括的な保護または機器の調整をどこに追加する必要がありますか?また、キャビネット内の避雷対策はキャビネットの機器のみを保護するのでしょうか?フィールド機器を保護するにはどうすればよいですか?
この人は、機器も現場で確実に接地する必要があると考えています。
フィールドメータのシールドアースは接続せず、制御盤内で終端する必要があります。シェンマによってダメージを受けたかどうかはわかりません。
1. 回線に問題がないか確認しましたか? 2. サーキットブレーカーの大きさはどれくらいですか? 3. 計量器は避雷範囲内にありますか?
フィールド機器のシェルは接地する必要があり、伝送ケーブルのシールドも接地する必要があります。これは一端で接地する必要があり、制御室で接地することができます。また、計器ケースの防水性にも注意し、水が浸入して電源ショートやブレーカーが落ちる可能性がないか確認してください。
現場の避雷接地および避雷範囲を確認してください。高所計器用の耐雷タイプもお選びいただけます。
フィールド機器にはサージ保護、接地、および雷保護が装備されている必要があります。どれも欠けてはいけません。
ご使用の雷保護モジュールは信号用雷保護モジュールですか、それとも電源用雷保護モジュールですか?両者の機能は異なります。あなたの説明によると、雷の誘導によって引き起こされるはずです。信号線が信号雷保護モジュールに接続されていないことが原因です。
通信モジュールの過電圧耐量は一般に強くありません。外部避雷バリアの設置を検討できます。全ての通信回線を確認させていただきたいと思います。これらは誘導電気の災難であり、直撃雷計は終わります。 ケーブルを溝 (できれば埋め込み) に配線し、近距離の別のパイプに配線することを検討できます。 あなたのような環境では、ケーブルを機器室と家の中に埋め込むのが最善です。地面を埋めることが最良の避雷対策です。シールド+アースも有効な方法です。他の方法は「トニック」です。 配電室の主引込線は地中に埋設されていますか?それとも頭上から配電室に運ばれるのでしょうか? @ジアグオユン
そのエリアは総合的な避雷施設でカバーされていますか?、そうであれば、避雷接地試験に合格していますか?適合していれば雷がメーターに直撃する確率はほぼ0になります。 現場で機器を接地し、ケーブルのシールドを接地し、サージ保護装置を設置し、雷が直撃したとしても、これらの保護の効果は実際には最小限です。
1. 現場の機器および装置にはサージプロテクターを装備する必要があります。 2. 現場から制御室までのすべての信号線と電力線にはサージ保護装置が必要です。 3. 現場および制御室の接地は保証されなければなりません。 上記3点は必須であり、同時に満たさなければ真の雷対策とはなりません。