電動調節弁 電気開放型および状態表示

2015-08-14View Original

Thread Content

電動調節弁の電気開放型と電気閉鎖型の定義とは何ですか?それぞれにどのような特徴がありますか? 電動切替バルブは、バルブのストローク制御室の表示をどのように行うのか?
Reply #22015-08-14
電動調節弁の電気開放型とは、調節弁が制御信号を受け取るとアクチュエータが作動してバルブを開き、信号が大きいほど開度も大きくなり、信号がない場合はバルブが閉じることを指します;逆に電気オフ型は、信号がないときにバルブの開度が最大になる。信号が最大のとき、バルブは閉じる。 調節弁の位置フィードバック信号を制御室に接続すれば、バルブの開度が表示されます。電動スイッチバルブも同じです。
Reply #32015-08-14
上の方の回答はとても専門的で、いいね
Reply #42015-08-14
1階の回答はとても専門的で、いいね
Reply #52015-08-15
電動調節弁、電気開とは電源がない状態では閉じた状態にあることを意味する;電源オフとは、電力がない状態でオンの状態にあることです;どのタイプを選ぶかは、安全性の観点から考えると適切です。単なる表示機能で、DCSのDIカードで実現できます。
Reply #62015-08-16
電動アクチュエータの場合、モーターの電源が途絶えるとバルブは保持状態になります。これは、電動アクチュエータ内のモーターが電力を失うと動作できないためです。 電動アクチュエータには一般的にバルブ位置フィードバック接点があり、制御室に接続すればよい。 その他は2階の回答をご覧ください。繰り返しません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.