DCSセーフガードの問題

2015-08-22View Original

Thread Content

DCSキャビネットでは、どのような場合にプラグイン部品にセーフガードが必要になるのか。また、インパルス式計器にもセーフガードは必須なのか。なぜでしょうか?
Reply #22015-08-22
本安計器はセーフガードを必ず装備しなければならない
Reply #32015-08-22
セーフガードは、電圧を下げて短絡によるコントローラー(PLCカードなど)の損傷を防ぐためのもので、セーフガードから出てくる線には電流が流れ、計器も信号を送信できるようになります。 本安計器は、セーフガードおよび本安ケーブルと組み合わせて本安システムを構成する必要があります。本安システムとは、単一の計器を指すのではなく、全体の回路システムを指します。本安防爆等級を達成するためには、一つにはその回路内の計器が本安防爆仕様であること、二つには使用するケーブルが本安要求を満たしていること、三つには回路内にセーフガードを設置することが必要です。上記の三つはどれも欠かせない
Reply #42015-08-22
  本安防爆システムの計器(本安計器ではない)が制御室に出入りする配線には、必ずセーフガードを設置しなければならない。   セーフガードが必要な場合、DCSカードにはセーフガード機能を備えたものがあり、別途セーフガードを設置する必要はありません。そうでない場合は、必ずセーフガードを追加して設置しなければなりません。   実際の運用において、セーフガード機能を備えたDCSカードだけではすべての信号形式をカバーできない場合があり、依然としてセーフガードが必要な信号が残ってしまいます。また、セーフガード機能を備えたDCSカードの性能や価格も必ずしも満足のいくものではないため、ほとんどの場合は別途セーフガードを設置することになります。  

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.