HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【20150820】高圧電力の1段目、2段目、3段目の保護値はどのように設定すればよいですか?

2015-08-20View Original

Thread Content

ぜひ積極的にご参加いただき、ご協力をよろしくお願いいたします。
Reply #22015-08-20
1.零相電流保護セクションの設定は、次の要件を満たす必要があります。: (1) 通常および通常の保守運転モードにおいて、線路端(または両端の母線)に単相または二相の地絡が発生した場合に、線路に流れる最大零相電流を回避する。 (2) 単相再閉路サイクル中の全相動作中の最大ゼロ相電流を避けてください。 送電線が非全相運転で動作しているときに、時間制限のない零相電流保護が必要で、非全相運転での最大零相電流が端子 (または両端) 地絡時の零相電流よりも大きい場合、時間制限のない 2 つの第 1 段零相電流保護を設定する必要があります。これらはそれぞれ敏感な第 1 段保護 (端子故障に従って設定) と鈍感な第 1 段保護 (端子故障に従って設定) です。非全相動作条件)。非全相動作の零相電流を回避することはできないため、単相再閉路サイクル中は敏感な部分を動作から外し、非全相動作中は保護の鈍感な部分だけが動作し続けるようにする必要があります。 非全相動作中は、非全相零相電流を回避できる時間制限のない第 1 段保護を維持する必要があることに注意してください。これは、隣接回線バックアップ保護の段階的な調整設定の基本段階であり、隣接回線とそれに対応する第 2 段階の保護の設定が不一致でなく、非選択的なオーバーステップ トリップが発生しないことを保証するために、非全相動作中に動作を停止しません。この前提の下で、感応セクションを設定する目的は、最初の障害が発生したときの時限保護セクションの保護範囲を拡大することです。 したがって、包括的再閉路と組み合わせて使用​​される零相電流方向保護装置も 2 段階を実現できる必要があります。 2. 零相電流 2 段保護 1) 端子事故時の感度向上と設定時間の短縮のため、隣接線の鈍感な 1 段保護のみを考慮した設定となります。 このように設定された 2 段電流保護は、その電流設定値と設定時間制限がこの線路の単相再閉路サイクル中に非全相動作を回避できない場合、動作を終了する必要があります。 2) 一部のシステムでは、いわゆる鈍感な第 2 段階保護が個々の短い回線に設置されています。始動電流値は非全相動作を回避できる最大零相電流に応じて設定されています。ただし、端子故障は避けられないため、期限が必要となります。このラインの単相再閉路中、鈍感な 2 番目のセクションは動作を停止しません。鈍感な第 2 ステージの保護は、主に隣接するバックアップ ステージの設定と調整条件を改善するために設定されます。 鈍感な第 2 セクションが存在しないという条件の下では、隣接線路の第 2 セクションはこの線路の鈍感セクションとのみ連携できますが、隣接線の第 3 セクションの保護は、再閉鎖後にこの線路の第 3 セクションと連携する必要があります。鈍感な第2区間が存在する場合には、隣接回線の第2区間または第3区間の設定を調整することができ、隣接回線の保護性能を向上させることができる。場合によっては、改善効果が明らかになる場合もあります。 したがって、零相電流保護装置は 2 つの 2 段目を実現する可能性を考慮する必要があります。しかしながら、デバイスの場合、第1セクションと第2セクションを2つ設ける必要があるが、保護デバイス内に鈍感な第1セクションと鈍感な第2セクションを同時に設けることはできない。 3.ゼロシーケンス電流バックアップセクションの保護。零相電流方向保護装置の各セクションは段階的協調の原理に従って設定されています。 4 セクションの保護を設定する必要があります。一部の家庭用電力システムでは、設定要件を満たすために 3 段階の保護を採用していますが、バイパス回路ブレーカーの保護については、多くのライン保護を置き換える必要があるため、操作の利便性を考慮してさらに数段階を設置する必要があるのが一般的です。このため、保護装置には追加の電流コンポーネントと時間コンポーネントも設定されます。必要に応じて、別の保護セクションを追加できます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.