安全弁は装置や配管における重要な安全部品で、現在はほとんどが2基設置されています。皆さんは自社の安全弁をどのように管理しているのか、すべて稼働させているのか、それとも1基を使用しもう1基を予備としているのか、もちろんすべて停止させておくわけにはいきません。積極的なご意見をお待ちしています
Reply #22015-08-26
こちらでは2台を稼働させて全て使用し、停止して取り外して検証します。
Reply #32015-08-26
一般的には全て稼働させ、1台を運用しもう1台を予備とすることはあり得ない。
Reply #42015-08-26
すべて稼働しているが、一部の反応釜では安全弁が腐食することを懸念し、安全弁の前に防爆型の隔離装置を設置している
Reply #52015-08-26
私たちも2つを同時に使っています。2つ用意する目的は、一方が壊れて容器の過圧事故が起きるのを防ぐためだと思います
Reply #62015-08-26
それは、設計目的によります。一つ目は、1台の安全弁の排出量が要求を満たせない場合に、2台の安全弁を使用することです;二つ目は、2台の安全弁の調整圧力が異なることです;三つ目は、安全弁の点検要件を満たすためであり、石油化学業界のプラントは一般的に3~4年ごとに点検が行われますが、安全弁は規定により年1回の検査が義務付けられているため、1基使用しもう1基を予備として2基の安全弁を設置します。最初の2つのケースでは、2基の安全弁をすべて使用しなければならず、3番目のケースでは1基を使用しもう1基は予備とする。
Reply #72015-08-26
主に封印の管理ですが、安全弁は一般的に高い場所にあるため、誰も手を出しません。定期的に安全点検を行えば問題ありません!
Reply #82015-08-26
私たちの部署には安全弁が2つあり、1つも設置されています。通常は両方とも使用されており、毎年定期的に点検が行われます。
Reply #92015-08-26
1台稼働、1台予備というのは、このように設計されているのか、それともそうあるべきだと考えているのか?
Reply #102015-08-26
私たちはフルオープンで、ただ2体のジャンプパラメータが異なるだけです。
Reply #112015-08-27
私が知っている安全弁の一種として、装置には2つの安全弁が必要で、必ず両方とも使用されるものがあります;また、点検を容易にするために、1つが使用中でもう1つを予備として用意する配置もある;もう一つは、インターフェースに2つの安全弁を取り付けて相互に切り替えられるもので(一度に1つしか動作せず、装置の取り付けも特別です)。
Reply #122015-08-27
私たちの安全弁は多くなく、すべて定期的な点検日が設けられて年に一度校正されているため、ドラムタンクに2つの安全弁がある以外は、他はすべて1つの安全弁のみで、全てが稼働状態にあります。 ドラムの安全弁は大きいため、取り外しにかかる時間を短縮するために、予備として2つ購入しました。
Reply #132015-08-27
一台の装置に安全弁を2つ設計する場合、それは安全性を考慮したものであり、1つを使用しもう1つを予備とするという考え方はありません。チェック時には、2つのバルブの設定圧力を異なる値にしておくことで、無駄遣いや汚染、危険物質の拡散を防ぐことができます。2つとも必ず全開にしておき、1つの安全弁が故障して装置事故が起こるのを防がなければならない……
Reply #142015-08-28
1つを使用し、もう1つを予備としておき、予備の低圧側手動バルブは開いている。一つ使って一つ予備があれば十分だ~~~~
Reply #152018-06-11
多くの誤解があるので、皆さんを誤らせないでください。安全弁は規格の条文に従って設置しなければならない。しかし、国内の品質監督・安全監督機関は一律の管理を行い、階層別に整理していない。。。 RBIの考え方を参考に、リスクを整理し、段階的に管理することを提案する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.