ロスモント3051圧力変換器を24Vに直接接続しても、ハンドヘルドコントローラーと通信できますか?なぜだよ

2015-08-28View Original

Thread Content

昨日、ロスモント3051の圧力変換器を直接24Vに接続しましたが、ハンドヘルドコントローラーで通信しようとしても接続できません。200Ωの抵抗を追加してもダメでした。端子板に接続しないと通信できないのですか?よくわからない
Reply #22015-08-28
操作器とは並列か直列かお伺いしますが、一般的には回路に250オームの抵抗を直列に接続し、操作器とは並列の関係になります。
Reply #32015-08-28
ロスモントの時計はずれにくく、10年以上使っても正確です。あなたはまだ3年しか使っていないのですから
Reply #42015-08-28
この投稿は最後に49205455によって2015-8-28 19:08に編集されました。私はよくこのように校正します。間違って受け取ったに違いない。それか、あなたの電源に問題があるんです。直流電ではない。あるいはノイズが大きすぎて、フィルタ回路を追加する必要がある。
Reply #52015-08-28
この抵抗を回路に直列に接続し、HARTハンドヘルダーを抵抗の両端に接続してください!試してみて
Reply #62015-08-29
回路に250オームの抵抗を挿入するか、セーフガードを追加すれば通信が可能になります。そうでなければ375は接続できません
Reply #72015-08-29
まさか、250オームを通して475にしたり、トランスミッターの方で試してみたりするの?
Reply #82015-08-30
昨日はロスモントのトランスミッターに直接接続し、回路に250オームの抵抗を直列に接続して、375を接げればよかった。
Reply #92015-08-30
2線式トランスミッターは電流回路を構成するために負荷が必要であり、トランスミッターの回路を見てみると、一般的なPLCカードや計器の負荷耐量は250~500オームの間です。通常は250オームの抵抗を接続しますが、もしそれをせずに24Vの電源を直接トランスミッターに接続すると、トランスミッターが破損する可能性があるため、配線には十分注意してください。ハンドヘルダーは回路に並列に接続され、トランスミッタ側でも負荷側でも接続可能であり、4-20mAの電流回路をHARTプロトコルの搬送波として用いて通信を行います。
Reply #102015-08-30
それは正しいよ、抵抗を付けなければならない。私たちが普段使っているのは、AIカードに抵抗が既に付いているものだ
Reply #112015-08-30
250Ωの抵抗を直列に接続し、配線に問題がなければ通信不能にはなりません
Reply #122015-08-30
そうです。AIカードが4-20mAの電流入力を使用する場合、カード内に標準の250オームのサンプリング抵抗が信号回路に直列に接続されています。一方、電圧信号入力を使用する場合は、AIカードの250オーム抵抗は切断されます。この抵抗の直列接続は、接続端子または測定範囲カードによって決定されます。しかし、ほとんどのPLCのAIモジュールは電圧信号をサンプリングするものです。4-20mAが250オームの抵抗にかかる電圧降下はちょうど1-5Vです。0-20mAが250オームの抵抗にかかる電圧降下はちょうど0-5Vです。同様に、500オームの場合は1-10Vとなり、これらはすべてIEEEが認定するアナログ信号です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.