熱電水蒸気加薬システム分析装置のイオン交換カラムが頻繁に故障する原因

2015-09-07View Original

Thread Content

私たちは、熱電式水蒸気薬剤添加システムのオンライン分析装置を保守しています。オンライン分析計の前処理におけるイオン交換カラムの樹脂は、1週間ごとに交換しないと導電率が高くなります。周波数が高すぎて、作業量が多い。化学分析の専門家の皆様に、何が原因で起きているのか分析していただき、解決策を見つけてほしいのです。まずはありがとうございます!
Reply #22015-09-08
その原因は、以下のいずれか1つまたは複数です:1. 上流での水処理の純度が不十分で、水中に多くのイオン性不純物が残っている。2. イオン交換樹脂カラムやベッドの容量が小さい。3. イオン交換樹脂カラムやベッドの充填が不十分で、溝流が発生している。4. 水と接する配管や容器から明らかな滲出や漏れによる汚染がある
Reply #32015-09-09
ありがとう、本当に感謝します:D:D:D:D:D:D:D:D:D

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.