MTL5575型セーフガードの問題解決について

2015-09-09View Original

Thread Content

私たちの工場に新しく導入されたSISシステムです。内部のすべての温度は、MTL5575セーフガードから出力されるドライコンタクトです。この過大評価されているデジタル接点は、MTLのプログラミングケーブルを使ってセーフガードの設定で登録する必要があるのでしょうか、それとも別の方法なのでしょうか
Reply #22015-09-10
もちろん必要です。考えてみてください。もし設定を行わなければ、どうやって高値出力が生じるのでしょうか。また、いつ高値出力が発生するかも、すべて設定によって決まります。
Reply #32015-09-10
専用のケーブルを使用し、内部でソフトウェアによる設定が必要であり、アラーム出力は設定範囲の上限値のパーセンテージで設定されます。
Reply #42015-11-04
PCL45USBで接続した後、設定を行う必要があります。
Reply #52018-07-31
設計規格によれば、SISではこのようなことは許されていない。工場全体の安全性を、単なる小さなセーフガードのデジタル接点に頼るわけにはいかないのだ。あなたの言う通り、MTLのセーフガードプログラミングケーブルが必要です。 この問題を本当に解決したいのであれば、1入力2出力のセーフガードに交換しなければなりません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.