真空断熱圧力配管の非破壊検査要件

2015-09-10View Original

Thread Content

皆さん、LNGを輸送する真空断熱圧力パイプラインの外管の溶接部には非破壊検査の要件がありますか?もしある場合、どのような検査を行うべきでしょうか。参考となる規格も教えてください。 内管は耐圧、ジャケットは真空、外管の壁厚は3~4mmです。ありがとうございます。
Reply #22015-09-11
これについては明確な規定は見当たらず、内管は100%とのことで、一般的には放射線です。 しかし、規格では非破壊検査に関しては設計書に従うことができ、つまり具体的な運用条件に基づく設計書では規格よりも厳しい基準を設けることが可能です。投稿者が言及されている媒体はLNGですので、もし外管の溶接部に問題があり、それによって真空度が下がったり温度が上昇したりした場合……危険性は決して小さくありません。個人的には、非破壊検査には少なくとも20%のX線検査が必要だと思います。
Reply #32015-09-11
この投稿は、2015年9月11日12時44分にmofei521によって最終的に編集されました。こんにちは。もし中間層で真空を引く際に、外部の配管部分をヘリウム質量分析装置を使って漏れ検査を行えば、非破壊検査は不要になるのでしょうか?よろしくお願いします。
Reply #42015-09-16
他にご意見はありますか。ありがとうございます
Reply #52015-09-16
カバー管内は100%の非破壊検査が必要
Reply #62015-09-26
外管には検査が必要だという報告は見当たらず、行う必要はないと思われます
Reply #72015-09-30
内管の継手溶接部は100%のX線探傷が行われます。内管は圧力配管の主要な部分であるためです。外管の溶接部については、浸透探傷で十分であり、ヘリウム質量分析による漏れ検査も行われるため、真空が漏れないことを確認すればよいのです。もっと詳しく知りたい場合は、TSG D2001「圧力配管部品製造許可規則」を参照してください。この規則に従って、2015年以前はすべての真空管の製造が行われていました
Reply #82015-09-30
皆さん、ありがとうございます。しっかり勉強してください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.