Reply #22015-11-09
冷却塔からの排水を集める装置には、集水タワープレートと専用の集水池(または冷却水タンク)の2種類がある。 一般的な冷却塔の集水盤の有効水深は300~400mmで、集水盤を深くすると有効水深は500~600mmになる。システムが連続して正常に動作している際、水ポンプの吸水管内の流速Vが1.0m/sを超えると、吸水口の渦が深くなり、吸水口で空気が容易に吸い込まれてしまう。水ポンプの吸水管の流速Vが0.6m/s未満の場合、吸水口の渦によって水が抜けきることはなく、システムに空気が混入することもない。運転中は絶えず水量が失われるが、同時にフロートバルブが自動的に新しい水を補給し、集水盤は最高水位を保つ。しかし、システムが起動する際、冷却塔の配水管やフィラーに付着している水が集水盤に補充される間に間に合わないため、集水盤の水が抜けてしまいます。一方、停止時には配水管やフィラーに付着していた水が再び集水盤に流れ込み、その結果集水盤の水が溢れ出してしまうのです。
Reply #32015-11-09
冷却塔からの排水を集める装置には、集水タワープレートと専用の集水池(または冷却水タンク)の2種類がある。 一般的な冷却塔の集水盤の有効水深は300~400mmで、集水盤を深くすると有効水深は500~600mmになる。システムが連続して正常に動作している際、水ポンプの吸水管内の流速Vが1.0m/sを超えると、吸水口の渦が深くなり、吸水口で空気が容易に吸い込まれてしまう。水ポンプの吸水管の流速Vが0.6m/s未満の場合、吸水口の渦によって水が抜けきることはなく、システムに空気が混入することもない。運転中は絶えず水量が失われるが、同時にフロートバルブが自動的に新しい水を補給し、集水盤は最高水位を保つ。しかし、システムが起動する際、冷却塔の配水管やフィラーに付着している水が集水盤に補充される間に間に合わないため、集水盤の水が抜けてしまいます。一方、停止時には配水管やフィラーに付着していた水が再び集水盤に流れ込み、その結果集水盤の水が溢れ出してしまうのです。 冷却塔は一般的にペデストリアンデッキの屋根や本館の屋根に設置されるが、市営の水道水では水量や水圧の面で要求を満たすことが難しい。加圧して補水する場合、システムはより複雑になり、操作も不便で、非常に非経済的である。したがって、上記の分析および利用者からのフィードバックを踏まえ、設計時には、小型タワーで水盤を深くする場合を除き、すべて別途集水槽を設けるべきである。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.