ボイラードライポットについての質問

2015-09-24View Original

Thread Content

循環流動床ボイラーや三廃ボイラーが運転中に雷雨などにより突然停電した場合、復旧が間に合わない場合、ドラム缶が乾燥しないようにする方法はありますか?:(:(:(:(
Reply #22015-09-24
ロードオフ方式によりドラムが乾燥しません。
Reply #32015-09-24
1. 緊急に火を加圧し、熱と圧力を維持するための措置を講じることができます。過圧がない場合は、ドレンと排気をオンにせず、スタッフを派遣してその場でスチームドラムの水位を監視させます。呼び出しが来たときに水を呼び出すことができれば、できるだけ早くポンプに水を入れ始め、徐々に回復を開始できます。 2. 停電が長すぎると、スチームドラムは水を生成できなくなり、水は自然冷却後にのみ流入します。
Reply #42015-09-24
現時点で不用意にシャットダウンすることが許可されていないデバイスの場合、当社の工場では、脱塩水や淡水などの水を追加する必要があります。 いいえ、予備の脱塩水を廃熱ボイラーに追加しただけです。
Reply #52015-09-24
主な問題は、停電するとすべての給水ポンプが停止し、ドラム缶に水を供給できなくなることです。
Reply #62021-08-02
後続の問い合わせ者に誤解を与えないよう、ボイラーに関するその他の情報も確認した(特に1階の回答は重大な誤りであった。主蒸気弁を閉じるとドラム圧力が上昇し、安全弁が作動してドラム液面が保てなくなる)。: ボイラーには、蒸気ドラムの乾燥による配管の破裂や爆発事故を防止するため、非常用ポンプを設置する必要があります。小型ボイラーには蒸気往復ポンプが使用され、大型ボイラーにはディーゼル多段ポンプが使用されます。停電後は直ちに事故ポンプを起動する必要があります。 具体的な操作はボイラー停電事故訓練の主な内容であるボイラー読本に従うものとする。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.