室内タンクには防火堤と囲い堰を設置する必要がありますか?

2015-09-28View Original

Thread Content

過酸化水素、濃硫酸、液状アルカリ。最初の2つは甲種として扱われるが、防火堤を設置する必要があるか?液状アルカリには囲い堰を設置する必要があるか?
Reply #22015-09-28
防波堤や防御壁を設置する場合、できれば工場内に保管しない方が良い
Reply #32015-09-28
それは、貯蔵タンクの容量の大きさによって決まるでしょう!!!!!!!!!!!!!!!!
Reply #42015-09-28
過酸化水素20m3、濃酸、液アルカリ10m3、工場13.5x30x6
Reply #52015-09-28
個人的には、これほど小さな埋蔵量では防波堤や囲い堰を設置する必要はないと思います!!!!!!!!!!!!!!!
Reply #62015-09-29
小さな貯蔵タンクは必要ないでしょう! でなければ工場も全部壁や堤で囲まれてるだけじゃないか~
Reply #72015-09-29
中間タンクの感じ.........
Reply #82015-09-29
囲い壁設置の原則:操作や点検の過程で、可燃性液体、腐食性物質、または有毒な物質によって汚染される可能性のある区域には、囲い壁を設置するべきである;腐食性媒体を取り扱う装置エリアには、さらに耐腐食性の床材を敷く必要がある。 先ほど、操作媒体として過酸化水素、濃酸、濃アルカリが挙げられ、これらは腐食性の媒体に属するため、これらの設備には囲い壁を設置すべきであり、大規模な囲い壁を作ることも可能です。
Reply #92015-09-29
ええ、中間タンクのように、いつでも追加してすぐに使えるように設定するんですか?
Reply #102015-10-02
環境評価や安全評価を行う人たちによると、これはかなり説得力があるそうです。平底のスイカ型のタンクには一般的に囲い壁がありますが、容量がそれほど多くない場合は二重のフランジを持つ縦型タンクを使用しても構いません。私としては、タンクにはどうしても汚れが溜まってしまうと思います

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.