安全弁排出口

2015-10-07View Original

Thread Content

当社の空圧ステーション内の窒素バッファタンクには安全弁があり、その減圧は直接室内に排出されます。排圧口を屋外に設置すべきかどうかは、どの法規に基づくべきでしょうか?
Reply #22015-10-07
規制の問題は一旦置いておき、窒素は窒息性ガスであり、室内で圧力が低下すると必然的に窒素が充満した環境が生まれる。点検や修理を行う人員がその場に入ると窒息事故が起こり得る。窒素は環境を汚染しないのだから、なぜ大気中に放出することを考慮しないのか?私は、室内での圧力解放は安全基準に適合しておらず、潜在的な重大な安全上のリスクだと考えます。
Reply #32015-10-07
2階の分析はとても的確で、確かに屋外で排出すべきです!!!!!!!!!!!!
Reply #42015-10-07
空気以外のどんなガスも室内に排出してはならない。
Reply #52015-10-07
酸素ステーションの規格によれば、屋外への引き出しは地面から4.5Mの高さでよい
Reply #62015-10-08
放出時にちょうど点検中である確率は非常に低いものの、安全設計上の観点からは屋外に接続されている
Reply #72015-10-08
安全設計の観点から言えば、やはり屋外に接続するべきです!!!時には配管を簡単に済ませてしまう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.