この投稿は最後にgn_1984によって2015-10-19 08:33に編集されました。ちょうど遭遇した問題で、まだ解決していません。 部署には日本の三洋製のブロミドリチウム冷凍機が1台あります。朝、リジェネレーターの出口温度が低いことに気づきました。通常は80~90℃であるべきですが、朝は40数℃でした。メーカーの検査の結果、リジェネレータ内でお湯が流れていない疑いが持たれました。熱交換器を分解したところ、詰まりは見つかりませんでした。理由がわかりません。原因を分析してもらいたいです
Reply #22015-10-17
リジェネレータの管側には温水が流れ、ケーシング側にはリチウムブロミド溶液が流れる。通常、温水の入口は100℃前後で、出口は80度台です。
Reply #32018-06-24
撥水性に問題はないのであれば、溶液ポンプの流量が正常かを確認してください。高低温交換器に漏れがある可能性もあります
Reply #42018-07-13
穿孔、真空度の異常、温水の流量が不足している――これらはすべて疑うべき点です。最も簡単な方法は、冷媒の液面が上昇していないか、また濃度に変化がないかを確認することです。以上が参考になれば幸いです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.