甲B類危険物の配管は断熱処理が必要で、ポリウレタンを使用する予定ですが、材料の耐火性について具体的な要件はありますか?

2016-05-10View Original

Thread Content

甲B類危険物(液体)の配管は断熱処理が必要で、ポリウレタンを使用する予定ですが、ポリウレタンの耐火性にはどのような具体的な要求がありますか? 離火自熄および酸素指数に関する厳格な規定はありますか?満たさなければならない規定です。 また、タンクの外側の断熱材は配管と同じですか?
Reply #22016-05-10
難燃型。 酸素指数は30%未満であってはならない。
Reply #32016-05-11
不燃材料を使用すべきであり、断熱層に難燃性の発泡プラスチック製品を使用する場合、その酸素指数は30未満であってはならない。〜投稿者よ、石油化学工業の設計用防火規則をよく確認してください~~
Reply #42016-05-11
石化規6.1.2 液化炭化水素、可燃性液体用タンクの断熱層は、不燃材料を使用しなければならない。断熱層に難燃性の発泡プラスチック製品を使用する場合、その酸素指数は30未満であってはならない。 条文の説明では、特にポリウレタンフォーム材は使用できないと例示されている。。。ポリウレタンは一般的に難燃等級までしか達成できず、基準を満たしません。
Reply #52016-05-14
難燃型。 酸素指数は30%未満であってはならない。
Reply #62016-05-19
ありがとうございます。断熱にはポリウレタンを使えないのでしょうか、それとも断冷にも使えないのでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.