PID計器について

2015-11-03View Original

Thread Content

PID内の計器、PT(圧力変換器)の接続配管にはダイヤフラムも接続されていますが、その役割は何でしょうか。 パイプにはPT接続があるものとないものがあります。 なぜか、どのような作用なのか。
Reply #22015-11-03
どうしたんだ、圧力変換器かな? あなたが言っているのは、ダイアフラムボックス付きのキャピラリー式圧力変換器のことですね。これにより、測定対象の媒体が直接計器本体に触れることはなく、ダイアフラムボックス内のシリコンオイルを通して圧力が伝達されます。また、読み取りが困難な場所には、計器本体を別の場所に延長して設置することもできます。
Reply #32015-11-03
ありがとうございます。私もよくわかりません。ちょうどPIDについて学び始めたところで、一部のトランスミッションにはダイアフラムがあって、また一部にはないのを見かけましたが、なぜそうなのか、何の役割があるのかわかりません。
Reply #42015-11-03
この投稿は最後にylb913によって2015-11-3 10:02に編集されました。ダイアフラム式で、直接凍結防止、結露防止、結晶防止が可能です。 ダイヤフラムのないもので凍結を防ぐには、隔離液を注入する必要があります。
Reply #52015-11-03
ダイヤフラムの有無は、PT取り付け位置での処理媒体によって決定されます。一般的には、凍結防止、凝集防止、結晶防止のために隔膜を設置する必要がある。
Reply #62015-11-03
媒体によって選定が異なり、ダイヤフラム式は目詰まりと腐食を防ぎます
Reply #72015-11-03
主に防腐・断熱の役割を果たし、追加の説明は不要です。
Reply #82015-11-04
フィーディング付きとは、ダイアフラム式の圧力変換器で、主に腐食性が強く、粘度が高く、固体粒子を含むような媒体に使用されます。持っていないのは通常の圧力変換器です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.