Reply #22015-10-20
1、ボイラーを停止する際は高い燃料レベルを維持し、まず給炭を停止し、炉内出口の酸素量を監視する。酸素量が上昇し始めたら、炉内の可燃物の揮発分がすべて燃焼したことを意味するので、この時点で炉内および冷却スラグタンクへの送風を停止し、次に各ファンを迅速に停止し、各風門を閉じて、炉内の熱損失をできるだけ減らす。Jバルブのファンは、Jバルブが260℃未満まで冷却されるまで、引き続き稼働させなければならない。 2、ボイラーを停止した後は、急激な冷却を防ぐために、各炉の扉や煙風ダンパーを密閉しなければならない。 3、各スクリュー弁を閉じ、高温過熱器出口の集箱スクリュー弁を使用して過熱器を冷却し、ボイラーの過圧を防ぐ。 4、火を消した後は、定期的にベッド材の温度上昇状況を観察する;温度が異常に上昇しない場合は、直ちに原因を究明し、排除しなければならない。 5、火を止めている時間が長すぎる場合は、高温状態で一度起動し、炉内温度が850~900℃に上がったら再び火を止めます。
Reply #32015-10-21
循環流動層ボイラーの圧火休止時に注意すべき点は以下の通りです:
1. ボイラーを圧火する際は高い燃料レベルを維持し、まず給炭を停止し、炉内出口部の酸素量を監視します。酸素量が上昇し始めたら、流動層内の可燃物の揮発分がすでに燃焼しきったことを意味するため、この時点で炉内および冷却スラグタンクへの送風を停止し、次に各ファンを速やかに停止し、各風門を閉じて、炉内の熱損失をできるだけ少なくします。Jバルブのファンは、Jバルブが260℃未満まで冷却されるまで、引き続き稼働させなければならない。   2、ボイラーを停止した後は、急激な冷却を防ぐために、各炉の扉や煙風ダンパーを密閉しなければならない。   3、各スクリュー弁を閉じ、高温過熱器出口の集箱スクリュー弁を使用して過熱器を冷却し、ボイラーの過圧を防ぐ。   4、火を消した後は、定期的にベッド材の温度上昇状況を観察する;温度が異常に上昇しない場合は、直ちに原因を究明し、排除しなければならない。   5、火を止めている時間が長すぎる場合は、高温状態で一度起動し、炉内温度が850~900℃に上がったら再び火を止めます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.