RS485などの通信にはどのようなケーブルを使いますか?

2015-10-21View Original

Thread Content

RS485通信にはどのようなケーブルを使いますか? イーサネット通信にはどんなケーブルを使うのですか? PROFIBUS通信にはどのようなケーブルを使いますか? FFバスにはどんなケーブルを使うのですか? ケーブルの構造は、一般的なコンピュータケーブルとどう違うのでしょうか?色はどのように指定するのか?
Reply #22015-10-21
1、インターネット上での答えを検索する:まずインピーダンス(Z0=120Ω)のマッチングを満たし、次に具体的な通信速度、伝送距離、配線環境、敷設方法に応じて異なる型番や仕様を選定する。 多くの人がRVVPS、RVVP、RVSP、KVVPなどのポリ塩化ビニル絶縁媒体を持つケーブルを使ってデジタル信号を伝送していますが、これは間違いです!アルファベットの意味によれば、RVVとは—銅心導体でポリ塩化ビニル絶縁およびシースを持つ非遮蔽型のソフトケーブルです。 RVVPS――銅心導体、ポリ塩化ビニル絶縁および被覆、銅線編みの総遮蔽ソフトケーブル。 RVSP--銅心導体ポリ塩化ビニル絶縁撚り銅線編みシールド電線、シースなし。 よく知られている通り、ポリ塩化ビニルPVCは価格は安いものの、減衰率が高い材料です。ケーブルの場合、ケーブル自体については抵抗や耐圧、許容電流といった一次的なパラメータのみが考慮されているため、伝送線方程式に基づいて考えると、これらでは通信要件を満たすことができない。低速で短距離なら可能かもしれませんが、高速・長距離・多ノードのバス通信では対応が難しく、この場合はインピーダンスマッチングされたフィールドバスケーブルを使用すべきです。 フィールドバスケーブルは伝送線方程式に基づいて設計されており、特性インピーダンスや減衰値といった二次的なパラメータ要件を持つ伝送素子です。インピーダンスマッチングと低減衰を備えたRS485専用バスケーブルを使用することで、通信の確保がより容易になります。 ※ 汎用型フィールドバスシリーズケーブル 特性インピーダンス120Ωのツイストペアシールドケーブルは、RS485/422、CANBUSなどのバスで広く使用されています。このシリーズには多くの規格がありますので、ケーブルの敷設環境、通信速度、中継なしでの最大伝送距離などの仕様をご教示いただければ、具体的な状況に応じて最も適した製品をご提案いたします。一般的には、以下のものが推奨されます:非ケーブルシールド付きツイストペアケーブルSTP-120Ω(RS485およびCAN用)、1対20 AWG、ケーブルの外径は約7.7mmで、青色のシースです。室内、配管、および一般的な工業環境に適しています。使用する際は、シールド層の一方の端をアースに接続してください!非被覆ツイストペアシールドケーブルSTP-120Ω(RS485およびCAN用)、1対18 AWG、ケーブルの外径は約8.2mmで、グレーのシースです。室内、配管、および一般的な工業環境に適しています。使用する際は、シールド層の一方の端をアースに接続してください!ケーブルは被覆型のツイストペアシールドケーブルASTP-120Ω(RS485およびCAN用)で、1対が18 AWGです。ケーブルの外径は約12.3mmで、黒色のシースを備えています。干渉が深刻でネズミの被害が頻繁に発生する場所、または雷保護や防爆が求められる場所で使用できます。使用する際は、ケーブルの両端を接地することを推奨します。最も内側のシールド層の一方の端も接地してください!インバーター、動力ケーブル、変圧器、高出力モーターなどは、しばしば低周波の干渉を引き起こしますが、このような干渉は、高い導電性を持つ材料で作られたシールド層を持つケーブルでは解決できません。これには、純正の輸入ケーブルも含まれます。高透磁率材料(鋼帯や鋼線など)で作られたシールド層のみが、低周波ノイズを効果的に抑制できる。 最も一般的な方法は、ケーブルに鋼管を被せるか、あるいは高透磁率材料で作られた装甲型ケーブル――ASTP-120Ω(RS485およびCAN用)、1対18 AWG、ケーブルの外径は約12.3mm――を直接使用することです。干渉が深刻でネズミの被害が頻繁に発生する場所、または雷保護や防爆が求められる場所で使用できます。使用する際は、ケーブルの両端を接地することを推奨し、最も内側のシールド層の一方の端も接地してください!伝送距離が300メートルを超える場合は、終端抵抗を接続する必要があります(一般的には120Ω)。 2、実際には、短距離で、通常のポートレートを使用し、強い電磁干渉のない環境で利用される485通信線は、一般的に通常のシールド付きツイストペアケーブルです。 3、PROFIBUSはPROFIBUS-DP、PROFIBUS-PA、PROFIBUS-FMSという3つの互換性のある部分で構成されています。 その中で、PROFIBUS-DP/PROFIBUS-FMSはRS485伝送技術を採用し、伝送媒体はRS485ケーブルです; PROFIBUS-PAはIEC1158-2の伝送技術を採用し、伝送媒体は特性インピーダンス100Ωのシールド付きツイストペアケーブルです。 PROFIBUS-DP通信ケーブルは、特性インピーダンス150Ωのツイストペアシールドケーブルでなければならず、通信速度が12Mbpsの場合、伝送距離は90メートルに達する。PROFIBUS—DPの物理層は依然としてRS485であり、実際の使用状況ではPROFIBUS—DPのほとんどの通信速度はこれほど高くならず、伝送距離も90メートルを大幅に超えることはない;したがって、特性インピーダンス120Ωのケーブルであれば、ほとんどの場合、PROFIBUS-DP通信の要件を満たすことができる。 4、ファウンデーションフィールドバス(Foundation Fieldbus)は通常FFフィールドバスと呼ばれ、H1およびH2の2つのレベルのバスに分かれている。H1はIEC 61158-2規格に準拠したフィールドバスの物理層を採用しています;H2は、その物理層として高速イーサネットを採用している。   H1フィールドバスの物理層の主な電気的特性は以下の通りです。ビット同期デジタル伝送方式を採用しています;伝送ボーレートは31.25kb/s;駆動電圧9~32VDC;信号電流±9mA;ケーブルタイプシールドツイストペア;配線トポロジ構造は、線形、ツリー型、スター型、または適合型を採用できる;ケーブル長は1900m以下(リピーターなしの場合);分岐ケーブルの長さは30~120m;接続機器の数は32台以下(中継器なしの場合);使用可能なリレーは4台まで;適用される防爆方法には、本質的安全防爆方法などがある。   H1フィールドバスは、シールド付きツイストペアケーブルを用いて、複数のフィールド計器への電力供給と双方向のデジタル通信を行います。制御システムに搭載されている各H1ネットワークカードは、通常、現場の計器との双方向通信のみを担当します。また、バスの電力供給は専用のFF分配器によって行われる必要がある。H1バスはセグメント単位で構成され、各H1ネットワークカードには2つのポートがあり、各ポートが1つのセグメントに接続されている。そして、各セグメントにはFFアダプタが1台必要となる。バスの両端には、高周波信号のエコーを除去するために、それぞれ終端抵抗を接続する必要があります。 簡単な説明をいくつか並べただけで、特に調整はしていません。適当に見ていただき、何か得られるものがあれば幸いです。
Reply #32015-10-22
かなり勉強になったが、バスケーブルについてはまだよくわからないので、これからもっと学ばなければ*。現在の企業で採用されている信号伝送は、主に従来の方式であり、制御ケーブルが使用されている。
Reply #42015-11-19
RS485ケーブルには2芯と4芯のものがあり、線径もいくつか種類があり、シールドやアーマチュアなどもある
Reply #52017-07-10
私たちは特殊ケーブルを専門に製造する上海缆胜特缆です。RS485通信ケーブルについての説明は以下の通りです。RS485ケーブルは、モータ制御やアクチュエータ制御などの用途において、ノイズに強く、広いコモンモード範囲を持ち、適切なデータ伝送速度とマルチポイント伝送機能を備えているという利点があるため、業界で広く採用されています。その他の応用分野でも、RS-485のこれらの利点によりこの通信技術が利用されており、その応用分野にはプロセス制御ネットワーク、産業オートメーション、遠隔制御、ビルオートメーション、そしてセキュリティシステムなどが含まれます。これらの用途ではかなり長い距離にわたって安定したデータ伝送が必要であるため、すべてRS-485技術が採用されています。産業用制御の分野では、モーター制御システムに高電気ノイズを発生させやすく、かつ高電流レベルを持つ機械式ブレーキが含まれているため、コントローラーの通信経路を設計する際には、安全性と信頼性を考慮しなければなりません。 RS485ケーブルは、音声信号の伝送と固定敷設される鉄道信号の両方に対応し、ノイズ耐性に優れています。1対ずつ別々に使用することも、複数対を同時に使用することも可能で、複数の信号を伝送するのに特に適しています。また、一部の電力も伝送できます。鉄道信号用ケーブルの使用特性と構造です。RS-485通信ケーブルは、一般的な場面ではツイストペアで十分ですが、より高い性能が求められる環境ではシールド付きのツイストペアケーブルを使用できます。RS485ケーブルの最大伝送距離は1200メートルに達しますが、実際の使用においては、チップやケーブルの伝送特性によって伝送距離が異なります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.