VP MODBUS通信偏差

2015-10-21View Original

Thread Content

現場で使用されているネジ式マスフローメーターは、室内側では横河のVP Modbus通信を利用しており、28台のマスフローメーターが供給されている。そのうち12台は一緒に並列接続され、16台も別々に並列接続され、それぞれALR121の2つのポートに接続されている。シールドも接続されている。なぜDCSで読み取った値と現場の数値が異なるのか?例えば、現場では32030だが、室内側では32100となる。しかもその偏差は一定ではない。現在、ノートパソコンを屋外に設置し、スレーブとして機能させて直接室内側にデータを送信しているが、やはり偏差が生じる。ただし、その偏差には一定のパターンはない
Reply #22015-10-21
干渉の可能性が高いように感じます。制御室で直接データを入力すると、誤差が生じますか?
Reply #32015-10-21
生産はできなかった。データが多すぎて、室内では作業できなかった
Reply #42015-10-21
そんなに遠くないよ、50メートルくらいだ。室内のシールドも接続されている
Reply #52015-10-22
ロスモントの質量流量計の出力は調整可能ですが、校正していない場合は調整しない方が良く、しかもその偏差はそれほど大きくありません。
Reply #62015-10-22
投稿者さんがおっしゃるように、「今はノートパソコンを屋外でサブステーションとして使い、直接室内にデータを送っているが、やはり偏差があり、その偏差には一定のパターンがない」ということですが、多分干渉が原因だと考えられます。それと、終端抵抗は取り付けていますか??

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.