硫酸タンクエリアの防護堤はどれくらいの高さが必要ですか?

2015-12-16View Original

Thread Content

ある企業で、硫酸タンクエリアの防護堤の容量が最大の貯蔵タンクの容量の1つにも満たないこと、またタンク壁から防護堤の基礎までの距離がタンク壁の高さの半分にも達していないことを確認しました。同社は、こちらで使用している硫酸は94酸(濃度94%)であり、105酸であれば容量や距離の規定が必要になると説明しました。そうなのですか?知っている友達がいたら、話し合ってみてください。
Reply #22015-12-17
私たちの98酸や105酸用の囲い壁は、どちらも1.6メートルです
Reply #32015-12-17
囲い堰の容積はどれくらいですか?効果的な容積には、最大の貯蔵タンクの容量より大きいものがあるのでしょうか?
Reply #42015-12-17
はるかに大きいが、囲い堰の中には3つのタンクがある

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.