タンクエリアの配管用緊急遮断弁には、両作用弁を使用できますか?
Thread Content
皆様のご協力をお願いしまして、よろしくお願いします!圧力等級:2.5/4.0Mpa
シリンダーの作動圧力:≤2.0Mpa
使用温度:-40~+80℃
シリンダーで使用される媒体:窒素、無水空気
その他の使用媒体:天然ガス、液化ガス、液アンモニア
閉鎖時間:±70℃時で≤5秒
シリンダーの開放圧力:≥0.3~0.6Mpa
バルブ本体の材質:鋳造鋼WCB、ステンレス鋼304、316、316L
タイプ:常開式、常閉式
空気駆動型緊急遮断弁の取り付けにあたっての注意点:
1.保管する際は、このバルブの各接続部を栓やカバーでしっかりと閉じ、乾燥して通風の良い場所に保管してください。長期間保管する場合は、定期的に点検を行い、汚れを除去し、加工面には防錆油を塗布して錆を防ぎましょう。 2.取り付ける前に、このバルブをきれいに清掃し、各ねじ接続部をしっかりと締め付けてください。 3. 緊急遮断弁は逆止弁の原理を採用しており、一方方向のみで遮断できる。取り付け時には弁の表示に注意し、保護したい側を弁の入口とする必要がある。バルブの取り付け方向:高い方から低い方へ。 4. 注文時には、フランジのシール面の形状、圧力等級、および接続規格を明記する必要があります。 液体アンモニア用バルブ、アンモニアガス用バルブ、空気駆動式緊急遮断弁
製品概要:手動・空気駆動両用アンモニア遮断弁は、優れた技術的性能、低い負荷損失、高い信頼性を備えています。液化石油ガス(ガス)、液アンモニア、および気相配管に設置され、遠隔地のガス供給源と連携して使用されます。ガス供給源によってバルブの開閉が制御され、配管やタンクで大規模な漏れや火災が発生した際に、迅速に手動でガス供給源の圧力を下げることができます。また、温度が80℃以上になると(溶融合金により)バルブが自動的に閉じ、漏れを防ぎ、安全を確保します。高圧遮断弁は、化学危険物、ガス供給管網システム、ガス熱エネルギー工場の作業場、ガスボイラールーム、そして住宅の安全設備に広く使用されています。 手動・空気駆動両用アンモニア切断弁は、自動化システムにおけるアクチュエータの一種であり、遮断弁、逆止弁、電磁弁、空気弁の長所を組み合わせたものです。この切断弁は、複数のスプリング式空気膜アクチュエータまたは浮動式ピストンアクチュエータと調節弁から構成され、調節計器からの信号を受け取って、プロセス配管内の流体の遮断、接続、または切り替えを制御します。構造がシンプルで、反応が敏感、動作が信頼性に優れているなどの特徴がある。 石油、化学、冶金などの工業生産分野で幅広く利用される。 1. 切断弁の空気供給口に2位置3通電磁弁を取り付け、遠隔電気コントロールパネルを用いてバルブの開閉を制御する。 2. 燃気漏れ警報器が作動し、電磁弁が作動して排気され、バルブは自動的に閉じます。
3. 手動で電磁弁を操作する(赤いレバーを押す)ことで排気され、バルブは自動的に閉じます。
手動・空気圧両用アンモニア遮断弁の技術仕様:
圧力等級:1.6/4.0Mpa
シリンダーの作動圧力:≤2.0Mpa
使用温度:-40~+80℃
シリンダーの使用媒体:窒素、無水空気
使用媒体:天然ガス、液化ガス、液アンモニア、ガス
閉鎖時間:±70℃時で≤5秒
シリンダーの開放圧力:≥0.3~0.6Mpa
バルブ本体:鋳鋼、ステンレス鋼。304、316、316L スプリング:50CrVA(ばね鋼) シリンダー、ピストン:ダイカスト鉄 シールリング、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン、ナイロンゴム 電気防護等級:CEI IP65/IP67 防爆等級:Eexm II T4/Eexm II T5 動作電圧および電力:交流AC24Vまたは220V、50Hz/14V;直流 AC12V/8.5W、AC24V/8.5W タイプ:常開式、常閉式 手動・空気圧両用アンモニア遮断弁の操作手順:1、遮断弁のシリンダーの作動圧力は≥0.3~0.6Mpaでなければならず、シリンダーの通常の作業圧力は0.4MPa未満になってはならず、これによりバルブが正常に動作することが保証される。 2、バルブは通常の運転時に常に開いた状態にあり、電磁弁のコイルは電源が切れているため、電力を消費しません。 3、事故が発生すると、バルブコイルに瞬時に電流が流れ、バルブが迅速に閉じて自己ロック状態に入る。この時、電源を切ってもバルブは自己ロック状態のままで、再び自動的に開くことはない。 4、作業員が事故を処理し、手動でバルブを再び開けた後にのみ、供給が再開されます。 5、バルブ本体を流れる媒体は、不純物や粒子のないガスでなければならない。 6、作業環境温度:-15~60℃
7、空気駆動式液アンモニア遮断弁は逆止弁の原理を採用しており、一方向のみで遮断できる。取り付け時には弁の表示に注意し、保護したい側を弁の入口とする必要がある。バルブの取り付け方向:高い方から低い方へ。