DCSはどのようにして信号なしと信号ゼロを識別するのか

2015-10-26View Original

Thread Content

4~20ミリアンペアの信号をDCSに送る際、一般的にどれ以下に設定すれば現場に信号がないとみなされるのか
Reply #22015-10-27
3.7mA未満であるはずです。。。。
Reply #32015-10-27
ゼロ点には優雅さがあるので、時々4Ma未満になっても正常です。こちらは3.8maです
Reply #42015-10-27
自分の設定次第ですが、計器の誤差を考慮しなければ、3.5mA程度に設定すればよいでしょう。
Reply #52015-10-27
無信号は4mA未満で、信号がゼロの場合は4mAです。4~20mAという規格が設定された当初、まさに投稿者のこの懸念を考慮して、ゼロ点を4mAに引き上げたのです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.