ボイラーの漏水

2015-10-29View Original

Thread Content

私たちの工場では2日前にボイラーから水が漏れました。停止して点検したところ、過熱管から漏れていることがわかり、その過熱管を塞いだ後に再び水を入れたところまた漏れました。その後点検した結果、水冷壁から漏れていることが判明し、合計60時間の処理を経て正常に運転を再開しました。 調査分析の結果、2つの原因があることがわかった:1、過熱管の排液管内にスケールが激しく付着し、完全に塞がってしまったため、過熱管が均等に加熱されなかった。また、水質検査が正常であることから、日常の排出処理が規定された時間や量に従って行われていないことがわかる。作業員には規定に従って排出処理を行うよう求め、班長が監督して記録を取り、工程担当者が点検・評価を行う。            2、二次出口温度が過度に上昇した際、過熱管の漏れ箇所の外側管壁に明らかな高温腐食の痕跡が見られた。オペレーターに対し、2次出口温度を445度の±5度以内に制御するよう要求する。
Reply #22015-10-29
共有してくれてありがとう。日常の操作では、必ず基準を厳格に守る必要があります。丁寧に操作しても、責任感のない作業員はやめた方がいいでしょう
Reply #32015-10-30
国営企業にはどうすることもできず、管理を強化するしかないですね:)
Reply #42015-10-30
あなたたちの蒸気にはタービンがないのですか?過熱器を設置するのは一般的に廃熱発電のためで、過熱器が詰まるとタービンの運転は非常に危険になります。水質が最も調査すべき原因でしょう。皆さんは水質監視にどのような手段を使っていて、指標は何ですか?一般的にはオンラインで監視し、ペーパーレスで記録し、水処理作業員の手動分析と組み合わせる。 管理を行うにあたっては、以下の点から取り組むことをお勧めします:1. 定期的な排出量や連続しての排出量を明確にする。 2.毎日、技術員が炉内の水質を抽出検査する;排泥が適時に行われない場合、炉水のサンプルは濁り、一般的に赤錆色を呈する。 3. 薬剤の添加量は計量および測定されるべきである。 4. 水質の第一のチェックをしっかり行うことが、肝心だ。 以上は、単に自分が現在の企業での実践から得たまとめに過ぎず、間違っていたらご容赦ください。交流を歓迎します。
Reply #52015-10-30
過熱器の材質はステンレス鋼であるべきで、この温度なら問題ありません。
Reply #62015-11-06
日々の管理や運用における問題を共有してくださり、ありがとうございます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.