火気使用の難題?皆様、お力をお貸しください

2015-11-02View Original

Thread Content

密閉された汚水管における火気使用切断作業の対策?硫化水素200、CO40、COMB40で基準値を超過し警報が発報。配管の途中にフランジがなく、洗浄や置換ができない。ブラインドプレートを取り付けるべきか?
Reply #22015-11-02
まず水洗いと窒素置換を行ってから、切断するのはどうでしょうか?
Reply #32015-11-03
水で満たされている;最高点から水を排出した後;再び水を通した後に火をつける;または蒸気を通して吹き抜いた後に作業を行う
Reply #42015-11-03
水で洗浄し、上流側で遮断可能なフランジを見つけてブラインドプレートを取り付け、注水または蒸気で数回洗浄すれば合格です~~~~
Reply #52015-11-03
問題は、数百メートルに及ぶパイプの途中にフランジが一つもなく、低い位置にある唯一のフランジには水が溢れ込んでしまい、全く注入できないことだ
Reply #62015-11-03
どの場所でテストを行ったのか教えてもらえますか?なぜパイプを切断しなければならないのですか?
Reply #72015-11-03
質問がはっきりしていないように思います。なぜ低い位置のフランジから水を注入できないのですか??詰まった?長距離パイプラインでの溶接は冗談ではない。しかもフランジ接続をまだ切断していないのだから、うまくいかなければ爆発するかもしれない!どうしてもダメなら火を使うしかない。ダメでもまず無火で、穴を開けて水を満たしてからだ
Reply #82015-11-03
なぜ火を使うのか?他の方法ではダメですか?
Reply #92015-11-03
物理的な方法で配管を遮断するのはダメだ。処理が終わってから火を使えばいい。サンプルを採取できるということは、配管に入れる場所があるということだから、窒素を使って置換する方法を考えよう。それに、長距離の配管では区間ごとにサンプルを採取しなければならない。君のところの硫化水素濃度はこんなに高いのだから、作業は危険で、事故が起きやすい
Reply #102015-11-03
正解、すでにそうしています。会社はコストを削減するためフランジを使わないのですが、今後さらに問題が出てくるでしょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.