防爆型空気弁の配線について相談です。。。

2016-05-24View Original

Thread Content

あるプロジェクトで、防爆型の空気圧バルブを一式設置する必要がありますが、バルブの配線用穴にはゴム製のシールリングがありません。防爆用のフレキシブルチューブは接続されているものの、配線用穴にゴム製のシールリングがなければ、バルブ内の接続端子と外部環境がつながった状態になり、どうやって防爆を実現するのでしょうか?防爆型空気バルブはどのようにして防爆するのか?配線にはどのような要件がありますか?直接接続するのか、それともシールをするのか?どうやるの?
Reply #22016-05-24
空気圧式計器には防爆の問題はありません。あなたが言う「防爆空気弁」とは、おそらくバルブポジショナーのことでしょう。電気接続部にはシールリングがなく、シールジョイントを取り付ける必要があります。
Reply #32016-05-24
私たちの現場でもこの問題に直面しましたが、送信機やケーブルはすべてシールド付きで、保護チューブを取り付けたEMCグランドコネクタでは防爆ができません。一方、保護チューブを取り付けないEMCグランドケーブルとグランドコネクタは完璧に密閉されますが、発注者の中には優先順位を理解せず、チューブにも必ず取り付けるべきだと考える人がおり、行き詰まりになっています。。。。。
Reply #42016-05-28
空気圧バルブには電源ケーブルは不要であり、おそらくご質問の意図は空気圧バルブの信号線のことだと思います。理論的には信号線を本安処理する方が容易で、入線部の密封性能に高い要求はなく、密封しなくても構いません。しかし、防爆型の空気圧バルブを選んでいるのであれば、ケーブルの入線口には適切な密封措置が必要です。国内製品では一般的にケーブルクランプ式の密封接続部が標準装備されていますが、海外から輸入される製品の場合は、使用場所が区域1か区域2かに応じて、使用者が適切なケーブルクランプ式の密封接続部を選択する必要があります。区域1では充填剤による密封機能を持つ防爆型ケーブルクランプ式密封接続部が必要で、区域2では通常のゴム製シールリングを用いた防爆型ケーブルクランプ式密封接続部で十分です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.