大神、次の変圧器絶対圧力の問題を見てもらえませんか?

2015-11-03View Original

Thread Content

ある問題で、絶対圧トランスミッターの測定範囲が-100から500KPaであるとされています。今、計器に電力を供給するだけで、何の設定値も入力しない場合、どのような値が表示されますか?
Reply #22015-11-03
-99.9 ------初心者がよく間違う
Reply #32015-11-03
どうやって出したのですか?詳しく説明してもらえますか、大神
Reply #42015-11-03
1. 表圧とは配管内の圧力のことで、圧力計、真空計、U字管などの計器で測定される圧力を指し、相対圧力とも呼ばれます。「表圧」は大気圧を基準とし、記号はPgです。 2. 容器や物体の表面に直接作用する圧力を「絶対圧力」と呼び、絶対圧力の値は絶対真空を基準としており、記号はPABS(ABSは下付き文字)です。絶対圧力とは、実際には表圧に現地の大気圧を加えたものです。 あなたの表現に問題があると思います。元の問題文を見てみたいです。
Reply #52015-11-03
現地の大気圧値を表示すべきです
Reply #62015-11-04
この投稿は最後にjujiangliuによって2015-11-4 08:18に編集されました。あなたの測定範囲の表現は絶対圧ですが、圧力信号が入力されていない場合は「0」と表示されるべきです。出力信号は/x100%=16.7%、つまり16×16.7%+4=6.67(mA)です。
Reply #72015-11-04
絶対圧力に負の値はあるのか?????????
Reply #82015-11-04
商品を売っている店の多くでは、絶対圧センサーについて尋ねると「負の値ですよ」と言われます。本当の絶対圧のことを伝えなければ、彼らは絶対圧センサーを渡してはくれません
Reply #92015-11-04
絶対圧に負圧などというものはない。あなたが言う送電とは、設置前に行う送電のことですか?電源が接続されていない場合、表示は0.00になるはずです
Reply #102015-11-04
絶対圧送信機は、圧力を入力せずに電源を供給するだけで、現地の大気圧を表示します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.