新人が酸素管の設計圧力について相談します

2015-11-15View Original

Thread Content

酸素の配管の公称圧力は4.0MPaです。計算上の設計圧力と使用圧力をどのように求めるか?皆様、どうかご教示を賜りたく存じます。可能であれば、信頼できる出典もご示唆いただけますと大変助かります。心より感謝申し上げます!!!!
Reply #22015-11-16
あなたの4.0とは何ですか?業務上のプレッシャーですか?
Reply #32015-11-16
投稿者さん、順序を間違えているようですね。まずは仕事のプレッシャーがあるはずですよ
Reply #42015-11-16
設計圧力は一般的に作動圧力の1.5倍です
Reply #52015-11-16
一般的には、作業圧力、あるいは最大作業圧力を把握して設計圧力を決定し、その設計圧力、設計温度、および配管材料に基づいて公称圧力を定めます。しかし現在の状況では逆の手順で行われているようで、配管材料と温度に基づいて最大許容作業圧力のみを決定し、実際の作業圧力は不明となっています。 後者の方法は非常に珍しい。
Reply #62015-11-16
ああ、図面の条件には公称圧力が記載されています。規格によると、公称圧力は設計圧力以上であり、設計圧力は作動圧力の1.15倍だそうですが、これは正しいのでしょうか?ご教示ください
Reply #72015-11-17
公称圧力が設計圧力以上であることは正しい。 設計圧力と動作圧力は必ずしも1.15倍になるわけではありません。通常、設計圧力は媒体の特性などを総合的に考慮した結果です。例えば液体アンモニアの場合は飽和蒸気圧を考慮し、一般的に設計圧力は2.0または2.2Mpa以上になります。また、接続されている機器のことも考慮し、配管の圧力は接続されている機器の設計圧力以上でなければなりません。さらに、配管に安全弁が設置されているか、その安全弁の設定圧力はどれくらいか……なども考慮されます。操作圧力の1.1~1.2倍をもとに設計圧力を決めるのは、ごく基本的な経験則に過ぎません。 既存の図面には、必ず媒体の特性や操作パラメータ、設計パラメータが記載された資料があるはずです。探してみてください。推測ではありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.