流量変送器のオンラインでの測定範囲変更時に注意すべきことは?

2015-11-24View Original

Thread Content

皆様、ご教示ください!!汚染窒素ガスの流量トランスミッターは、過負荷により頻繁にバルブが手動に切り替わり、バルブが詰まることが多いです。現在、オンラインでトランスミッターの測定範囲を拡大したいのですが、操作時に注意すべき点は何でしょうか?どんなリスクがありますか?
Reply #22015-11-24
バルブを通常の開度に設定し、数分間流量の変動を観察します。変動が小さい場合は、現場で修正が必要な範囲を調整し、同時にDCSの設定範囲も変更します。修正が終わったら、それぞれの作業を行います
Reply #32015-11-24
変更する測定範囲はトランスミッタの測定範囲内でなければならず、トランスミッタを損傷させてはならない。測定範囲を変更した後は、標準計器を用いて正確かどうかを校正する必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.