2015-11-28View Original

Thread Content

皆さん、こんにちは。今週の議論のテーマは「計装機器のヒーターについて」です。主に話し合う内容は、皆さんの装置で計装機器用のヒーターが使用されていること、そして圧力導入管に使用されるヒーター管の直径についてです。時には管径が小さすぎるため、凝縮水が凝縮水配管系統に流れ込まないことがありますが、皆さんはどのように対処していますか?計器のヒーター使用にあたって、どのような注意点がありますか? 皆さんには、毎週のテーマに積極的に参加していただき、新しいテーマを積極的に提案していただきたいと思います。採用された場合は10~50ポイントの報酬が与えられますので、ぜひ積極的にご参加ください。 皆さん、この問題について積極的に議論を進めてください。優れた回答には、その質に応じて10~50の財富報酬を与えて評価を高くし、積極的なやり取りには5~10の財富報酬を与えます。ぜひ積極的に参加してください!みなさんが交流を通じて何かを学べますように皆さん、積極的に参加してください! 皆さん、積極的に議論してください。新しいご意見があれば、ぜひ共有してください!参加することが大切です。ご意見の交換を歓迎します!
Reply #22015-11-28
流れが短いか曲がりが多い場合はDN15が使われることがありますが、最も多く使われるのはDN20でしょう。 DN25のヒーターもありますが、基本的には計器のヒーティングには使用されません。
Reply #32015-11-28
計器のヒーターはメンテナンスが難しい。蒸気を導入しにくい場所や、比較的重要な計器の場合は、電気ヒーターの方が良いです。
Reply #42015-11-28
皆さんの装置では計器ヒーターが使用されていますが、圧力導入管に使われる計器ヒーターチューブの直径はどのくらいでしょうか。時には小さすぎる直径のチューブが選ばれることがあり、その場合凝縮水が凝縮水配管網に全く流れ込まなくなります。皆さんはどのように対処していますか?----凝縮水をそのまま排出するのを見たことがありますが、戻すことができないからです。計器のヒーティングを使用する際には、どのような注意点がありますか? 流れを確保し、ヒーティングは完全に行い、死角があってはならない
Reply #52015-11-28
電気ヒーターには電源が必要です。防爆エリアでは電気ヒーターをどのように扱えばよいのでしょうか?
Reply #62015-11-28
ホットトレイルパイプはDN15、DN20、DN25のすべてを使ったことがあります。 圧力導入や排液などの一部の小さなチューブについては、結露防止の観点から、例えば最小でも2インチ以上といったように、適宜大きめに設定することができる。
Reply #72015-11-28
DN10のヒートトレイリングを使用した場合、凝縮水が配管内に入りにくい
Reply #82015-11-29
一般的にはDN15、DN20が使用され、ヒーティング用の凝縮水は別途配管してヒーティング効果を確保する。
Reply #92015-11-29
水によるヒートトレーシングの効果は蒸気によるものより優れており、以前は蒸気を使用していましたが、冬になるとヒートトレーシングが凍結する問題が頻繁に発生していました。その後、温水によるヒーティングに変更され、凍結することはほとんどなくなった。
Reply #102015-11-29
ダッシュボードの温度が1000度を超える場合は蒸気によるヒーティングが用いられるが、現在北方の多くの石油化学工場では水を利用したヒーティングが主流である。その利点は循環がスムーズで、ヒーティング管が凍結しにくく、蒸気によるヒーティングよりも効果的だということだ。
Reply #112015-11-29
一般的にはDN20を使用する。。。。。。。。。。。。。。。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.