差圧式液面計の負圧測定の問題?

2015-12-01View Original

Thread Content

負圧計で測定される圧力は、液面の高さによってどのように変化するのか?
Reply #22015-12-01
負圧側の圧力は液面の変動に応じて変化してはならず、そうでなければ液面をどうやって判断するのか?
Reply #32015-12-01
容器内の圧力が変わらない限り、負圧側にかかる圧力も変わらず、昔読んだ記事には負圧では差圧式液面計は使えないと書かれていました。戻って探してみて、あれば送って研究してもらって
Reply #42015-12-01
負圧側の変動は問題ない。なぜなら、測定されるのは圧力差であり、負圧側の圧力変化は正圧室と負圧室の両方に同時に影響を与えるからだ。
Reply #52015-12-01
つまり、液面の高さに関わらず負圧側で受ける圧力は同じということですか?
Reply #62015-12-01
圧力差は正圧から負圧を引いた値で、負圧が変われば圧力差も変わるのに、何も問題ないのか
Reply #72015-12-01
負圧側で受ける圧力は液面の変動に伴って変わる可能性がありますが、差圧式液面計による液面測定には影響しません。負圧側で測定される圧力は通常ガス圧であり、それは同時に正圧側にも作用する。一方、液面の値を示すのは差圧、つまり正圧側の圧力から負圧側の圧力を引いた値である。
Reply #82015-12-01
負圧側の圧力は、計器が使用されていない場合の負圧側が受ける圧力に装置の内部圧力を加えたものとなりますが、正圧側も同じ圧力を受けているため、両者が相殺され、装置の内部圧力は液面に影響を与えません
Reply #92015-12-01
差圧式液面計が液面を測定する際、負圧側の圧力は一定であり、通常は標準水柱1本分となるため、トランスミッターは負のドリフトを行う必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.