Thread Content
皆さんに質問があります。非スマートなポジショナーの修理を行う際、何か良い経験や方法はありますか?共有していただけますか。時々、ポジショナーの調整をしても、なかなかうまくいかず、どこに問題があるのかわからないんです。よろしくお願いします
1、バルブの取り付けが適切か。 2、バルブアクセサリーおよびガス路アクセサリーが適切か。 3、空気式バルブポジショナーの選定が適切か。 4、個人の知識や経験が十分かどうか。 5、ベテランは何かコツを隠して教えてくれないのかな。(ふふ、昔、師匠が隠してくれたんだ。)個人的見解であり、参考までに。
第一に、全行程にわたってデッドゾーンがないことを確認し、その後設置を行う; 第二、ガス路の接続に漏れがないことを保証する; 第三に、ポジショナーの各部品に損傷はなく、例えばスプリングの老朽化、遮板の摩耗、ノズルの摩耗、気室のダイアフラムからの漏れなどはありません; 第四に、ゼロ点と測定範囲は合わせて調整する必要があります。これは経験を要する作業で、時間が経てば経験がつきます。 実際、時にはバルブの問題がポジショナーにも影響を与えることがあります。例えば、ダイアフラムの漏れやバルブステムの固着などです;
主な問題:定常流量制御用の穴が詰まっている。次に、測定範囲を勝手に変更してはいけない。さらに、ポジショナーを取り外した後、フィードバックボードの向きが変わっていないかを確認し、印を付けておく必要がある。現場で取り外す際には、バルブ本体とポジショナーの接続部もしっかりとマークしておくべきだ
フィードバックプレートの面を交換するかどうかは、現場の状況、つまりバルブが正作用で動作するか単に作用するだけかによって決まります。
50%の位置で、フィードバックレバーは水平に取り付ける必要があります。どんな問題に直面しているのかわかりませんか?調整できないとは、どの部分のことですか?
50%の位置で、フィードバックレバーは水平に取り付ける必要があります。どんな問題に直面しているのかわかりませんか?調整できないとは、どの部分のことですか?
前提条件:
1. バルブに不具合がなく、ゼロ位置や測定範囲も正しく調整されており、全動作範囲にデッドゾーンがない。また、バルブや空気配管の付属品も正しく取り付けられている。
2. バルブポジショナーに不具合がない。
バルブポジショナーの正しい取り付け方法:
1. バルブの動作範囲に応じて、バルブポジショナーのフィードバックロッドの長さを選択する。
2. バルブが動作範囲の50%の位置にあるときに、バルブポジショナーのフィードバックロッドを水平にし、バルブポジショナーを固定する。
上記の条件が満たされたら、バルブポジショナーのゼロ位置や測定範囲を繰り返し調整すれば、要求される性能が得られる。