尿素中圧アンモニア吸収塔の液面測定および制御には差圧式液面変換器が使用され、その負側の導圧管には蒸気によるヒーティングが施されて管内が真空状態に保たれる。この計器は運用開始当初は極めて不安定で、校正を行うたびにわずか1~2時間しか動作せず、少し長く動かすと大きな指示誤差が生じ、指示制御機能を失ってしまう。
Reply #22016-12-15
問題は負管にあり、負管内のアンモニアの蒸発を確保するために蒸気によるヒーティングを行っているにもかかわらず、水が徐々に負管内に蓄積していく。液面が変わらない状態で、負管内の水の蓄積により測定値は次第に小さくなり、最終的には0になってしまう。負のチューブに隔離タンクを設置し、隔離液を充填することを検討できる。
Reply #32016-12-17
ダメなら、別のマジックボックスに変えて試してみてください。ヒーターを使っても、圧力導管内の凝縮液の高さを制御するのは難しいです
Reply #42016-12-17
隔離液の液面も時間とともに変化し、対処が非常に難しい
Reply #52016-12-17
負圧区間で凝水が発生した。ダブルフランジの採用を推奨します
Reply #62018-01-07
二重フランジを使用して液面移動を行い、下限目盛りを計算する
Reply #72018-02-05
液体アンモニアには、磁気浮子式水位計を使うのか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.