ポンプに内蔵されている温度変換器の信号は、計装制御室に入りますか?

2016-01-19View Original

Thread Content

先輩の皆さん、お手数ですが、現場のポンプに搭載されている温度変換器の配線は、計装制御室に行くのでしょうか?でも、制御室のシステムポイントには、ポンプ自体のポイントは含まれていないんだよね。
Reply #22016-01-19
一般的な高圧・高出力モーターには温度センサーが搭載されており、通常は前後のベアリングに1つずつ、UVWの3相巻線の温度にも1つずつあり、合計で5つです。 これはモーターの停止連動に参加するものです。
Reply #32016-01-19
一般的に高出力のものは5つのポイントがありますが、DCSに接続するかどうかは設計次第です。すべては設計に基づきます。もし設計にそうした項目がなくても、接続してアラームとして利用することは可能で、電気メンテナンス担当者にとって役立ちます。
Reply #42016-01-19
設計はないですが、これらの信号は一般的に電気のスイッチボックスに行くのでしょうか?
Reply #52016-01-19
この信号は直接電気スイッチボックスには行かず、もし行くとしてもまずDCSに送られ、インターロックロジックを通じて電気系統に信号が送信される。 もし設計がない場合は、設計側に注意を促すことができる。設計側も無意味だと判断したら、それ以上気にしなくてよい。本当に参照したいのであれば、DCSに組み込んでアラーム表示として機能させればよい
Reply #62016-01-20
この種のシグナルは、主にユーザーの要望に基づいており、設計もあなたの要望に応じて追加されます。こちらではすべてDCSに接続されており、追加しないと言う者は誰もいません。なぜなら、その責任を負いたくないからです。追加すればみんなが喜びますし、計器の点でわずかに不満があるだけです。
Reply #72016-01-20
メーカー/整備員/工程担当者が、このポイントをDCSで監視や連鎖制御に利用する必要があるかどうかを確認し、必要なら接続しましょう
Reply #82016-01-20
計装ポイントには通常余裕があるので、計器を取り付けるよう依頼できます〜警報や連動機能などは、プロセス部門が決定します~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.