地上のトーチ型常夜灯は天然ガス(主成分はメタン)を使用しており、炎が消えやすいが、液化ガスタンクの気相ラインに切り替えると逆に正常に燃焼し、消えることはない。これはどういう状況ですか?
Reply #22016-04-23
純度が低いか水分を含んでいて、圧力が低すぎると燃焼を維持できない。
Reply #32016-04-23
こちらも地上のトーチで、1ヶ月以上稼働していますが問題は発生していません。長明灯の空気弁に何か問題があるのか、あるいは流れてくる排気ガスが急に増えて長明灯が消えてしまうのかと思います。それから3階で言われていたことですが…;
Reply #42016-04-23
圧力と流量に関連して、調圧弁の調整を試行錯誤する。
Reply #52016-04-24
以前に天然ガスの分析を行ったことがあり、純度に問題はありません。あの日、長明灯が消えたことについては分析しなかった
Reply #62016-04-24
圧力が低すぎると燃焼を維持できないということですか?外部から供給される天然ガスの圧力はかなり高い(0.8MPa)。常時点灯用の空気バルブに問題があるのではないかと心配して、代わりに補助ラインの手動バルブを最大まで開けてみた。その結果、供給されるガスの量や圧力に問題はないようだ
Reply #72016-04-24
流れてくる排気ガスが不均一で(時々あって時々なくて)、常燃灯を消してしまうことがよくあります。これは稼働停止時に経験したことです。ある停止時に長明灯がすべて消えてしまい、隠蔽のために蒸気を流すしかなかった。でも幸い、停止はもうすぐ終わる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.